Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: tranferencia termica por metro de tubo cobre

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179064

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
hola compañeros:
estoy interesado en un sofguar para calcular la potencia de tranferencia termica por metro de tubo de cobre (para hacer un evaporador con tubo de cobre)
muchas gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179074

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
la transferencia termica del cobre es 385 k (W/mK). Según el diámetro del tubo y su longitud tienes que calcular la superficie
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179089

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
software:
www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFC_enC...igA&biw=1280&bih=894
a lo mejor encuentras algo de utilidad.


oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179106

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
goldete escribió:
la transferencia termica del cobre es 385 k (W/mK). Según el diámetro del tubo y su longitud tienes que calcular la superficie
Me viene a la cabeza la siguiente duda, el espesor en que medida influirá? en la inercia de la transmisión, en menor transferencia, alguien lo sabe? (no es pregunta con trama, lo desconozco).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179109

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en soportar la presion de trabajo del circuito frigorifico, tuberias convencionales de R22/407C tienen menor espesor que las de R410A que trabaja con mayor presion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179117

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola compañero. Para un evaporador estático, el coeficiente de transferencia de calor suele tener valores cercanos a los 10 W/m2K. Por otra parte, para evaporadores ventilados suele ser de 25 a 40 W/m2K. Este valor dependerá en gran medida del tipo de tubo a emplear, y del nivel de turbulencia generado por los ventiladores. Pero es una orientación.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179118

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
albiranz escribió:
goldete escribió:
la transferencia termica del cobre es 385 k (W/mK). Según el diámetro del tubo y su longitud tienes que calcular la superficie
Me viene a la cabeza la siguiente duda, el espesor en que medida influirá? en la inercia de la transmisión, en menor transferencia, alguien lo sabe? (no es pregunta con trama, lo desconozco).
Hola compañero. El espesor del tubo influye muy poco en el coeficiente de transmisión. Pues el cobre es muy bien conductor, y a penas ofrece resistencia al paso del calor. En cambio, la película de aire cercana al tubo o la capa interior de refrigerante, si que son determinantes en el fenómeno de transmisión.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: albiranz, dsbordon, silenbloc, francismorcillo, Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179131

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si encendemos una hoguera y midiésemos el calor producido este seria mil veces menor al de un lago congelado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179146

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
goldete escribió:
Si encendemos una hoguera y midiésemos el calor producido este seria mil veces menor al de un lago congelado
Cierto, es un buen ejemplo para entender el concepto de entropía y "calidad" de la energía
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

tranferencia termica por metro de tubo cobre hace 6 años 8 meses #179213

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
entropia: muy buena serie ,(universo mecanico), you tube
Última Edición: hace 6 años 8 meses por Pindela305.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 1.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information