Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184793

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes amigos del frio, ante todo como siempre desearles lo mejor. No sabia que titulor ponerle a esta consulta, pero vamos, paso a explicar un temilla a ver si podemos hacer algun experimento.

El otro dia estuve en una instlación de tornillo que habia tenido un problema en la torre de condensación y fakllaron los presostatos de alta por lo visto, y una grandisima cantidad de gas se escapó por la valvula de seguridad hacia nuestro querido ozono.....

Dandole vueltas a la cabeza, pense de que forma podriamos aprovechar la propia valvula mediante algun sistema para reintroducir ese gas al propio sistema, no se si alguna vez habeis visto o usado algun sintema para ello, y me gustaria escuchar ideas.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184794

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El problema, como siempre, estará en la normativa. No me la sé, pero apostaría a que el rsif lo prohíbe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184795

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
La verdad es que antes de abrir el tema, erepasado de cabo a rabo el RSIF y no e encontrando nada, sigo intrigado con este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184796

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... las torres no tienen nada que ver con el escape de gas, las torres solamente estan para enfriar el agua, si esas maquinas son condensadas por agua, no tiene nada que ver con la fuga de gas, las torres funcionan con termostatos para la temp de agua,si se disparo la valvula de seguridad si es posible que sea por fallo de presostato de alta presion, pero no tiene que ver nada directamente con la torre, es problema del circuito frigorifico,sobrepaso la presion de tarado y ya está, no es culpa de la maquina es culpa del mantenimiento , no se prueban periodicamente si cortan o no los presostatos, el gas,
no se retorna a la maquina, desde las valvulas esta conducido a un deposito, o acumulador , recipiente habilitado para estos casos,siempres que abre un valvula de seguridad toca ponerla nueva, pero de todas formas puede parar por temp o por presion de gas , no por culpa de la torre, queda por saber por que se abrio, si es por temp o por presion , eso para mi es falta de mantenimiento, donde la empresa de turno hace visitas periodicas,eso creo, sal eso puede ser peligroso si se esta presente y no sabes lo que puede ocurrir, hay que revisar las seguridades como minimo una vez por semana,sal.... quien sabe en esa instalacion cuando hacen las revisiones,acso recargaron la instalacion ultimamente, y se pasaron de gas es una pregunta,pero si no corta la maquina,
alguna seguridad de alta esta mal , y creo que puede ser presos... de alta,
pero y el aceite que tienes que decir ,falla se sabe si esta mal bien etc,buscar el preblema, no buscar donde meter el gas cuando abre una val... de seg......
si no solucionas el mal pasara otra vez,en este caso creo que la normativa no se cumple,y la seguridad esta en entredicho,sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184797

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Pues no se que decir, cuando yo estuve alli, las correas del motoventilador de la torre estaban rotas, el intercambiador de calor para enfriar el aceite tambien depende del condensador, el presostato estoy seguro que no a actuado porque sino pararia la instalación y a demas es de rearme manual, cuando llegue ya no habia apenas gas en la instalación y saltaba la seguridad de alta temperatura del aceite.

Nuestra empresa ya a solucionado los problemas y a dia de hoy llevamos el mantenimiento de toda esa instalación y no ha habido mas problemas, pero es un tema de conversacion que a surgido siempre entre todos los que trabajamos, y es lo que planteo, saber si es posible recuperar de alguna forma ese gas y no tirarlo a la atmosfera..... tampoco es que vayamos a hacer nada, es por simple curiosidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184798

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Se puede hacer, creo que en rsif si lo especifica, en 2013 fabricamos una central frigorifica, pensando en ese problema, la válvula de seguridad dispara a la baja, y luego actúan otros sistemas de producción.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184799

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, en una instalación donde condensas con agua, ese agua tiene que enfriarse en la torre. Si las correas del ventilador estaban rotas, el agua no se enfriaba. Como consecuencia, el agua llega cada vez más caliente al intercambiador del condensador. La presión de alta va subiendo. Si no actúan las protecciones, la válvula de seguridad escupe el gas. Estoy de acuerdo con la interpretación que hiciste en el primer post. Es culpa de las correas rotas de la torre que te subiera la presión de alta, siempre que condenses por agua.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184803

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo recordar que en el apartado de las válvulas seguridad en los recipientes sometidos a presión cómo mucho , su escape deben estar conducido al exterior ( ambiente) .
No da opciones .
Ahora por poder se podría .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184804

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Una válvula de seguridad siempre tiene que ser una válvula autónoma que alivie un exceso de presión en determinado circuito y conviene además que la descarga del fluido correspondiente se realice a otro medio y de forma donde no entrañe ningún peligro o riesgo. Con este tipo de válvulas, por lo tanto, conviene no realizar muchos experimentos.

Otro asunto por ejemplo es que haya otro dispositivo, autónomo o controlado, que antes de alcanzar la presión de la apertura de válvula de seguridad abra para descargar presión y que el fluido que ella haya descargado se conduzca a un deposito o recipiente de expansión y de donde el fluido pueda volverse a extraer y reutilizar.

Pero lo dicho: la válvula de seguridad ni tocar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184805

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cuando saltan las seguridades ,hay una la cual creo que se nos escapa y es el «amigo fuego»....se dispara electricamente por sobre presion,por dispositivo mecanico,hacia el exterior ,por fusibles termicos pero si hacemos algun impedimento para que el gas no salga al exterior, y se disuelva...podria ser aterrador .....Bomba.....
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184806

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ,repito que la torre no esta nada mas que para enfriar el agua, si no la enfria tiene sus termostatos para que la maquina corte,por temp alta temp de agua , si falta caudal de agua esta el interruptor de flujo, que manda la orden de parada, no tiene nada que ver con la presion de alta, si la torre no enfria corta por termostato, tiene que ver pero para eso tiene un termostato, si la temp no es la correcta esa maquina y todas se paran, sea por las correas,por el motor, no va por alta temp de agua etc pero la presion de alta seria culpable, es otra cosa el presostato si no corta, la presion sube por problemas de aceite, y presion de alta, que no corta, pero por agua tiene varias seguridades, que es imposible que por temp de agua suba la presion al punto de abrir una valvula de seguridad, si seria posible por seguridad de aceite,o seguridad de alta,y otras razones,para que esto no ocurra, revisar las seguridades periodicamente, y asegurarse de que cortan en la regulacion que se demanda, por que el agua no se enfrie al punto de consigna, no es razon para que dispare una seguridad,<<< la maxima<<<, hay otras razones, y otras seguridades que tienen prioridad , para evitar una cosa asi, sal....alguna obstruccion, solenoides de los descargadores etc que no dan paso,alguna razon que todavia esta por ver, espero que se pusiera la valvula nueva, sal,,,no metamos las normativas en este caso lo que hay que ver es que el trabajo del tecnico en este caso cumple con lo establecido en la revision periodica, que es revisar todas las seguridades,en mi caso cada semana se venia haciendo esta revision,los calderines de expansion tambien forman parte de esa presion, y de la revision de los presostatos,sal....
espero que en ningun caso nadie tenga que estar presente, en una situacion asi,
Última Edición: hace 5 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Reutilizacion gas vs Valvula de seguridad hace 5 años 11 meses #184807

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol aqui tienes un manual, no sabemos la marca ni modelo, pero esto tedara una idea de como funcionan los compresores de tornillo,
www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/2002/Public/02/574-084.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information