Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: gas rs 50

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186151

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
buenas tengo una pequeña duda con el gas rs50 , tengo un equipo de termoking . furgon de conglacion ,
tenia falta de gas , despues de hacerle vacio siendo el equipo de 404 , le puse rs50 pero la expancion en el evaporador era pobre , el evaporador me deci que necesitaba gas 'pero tenia una precion de 2 bares y sin retorno , el condensador esta bien , el gas rs50 necesita un condensador mas grande ? es que las preciones con la carga me dan muy altas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186153

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186154

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Según he leído en un documento de la conversión de un supermercado en Francia (Auchan, Al campo), hay que cerrar un 40% las válvulas de expansión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186156

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
hasta hai llego pero el orifico menor ? supongo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186157

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Tu cierra y si no se puede cerrar lo suficiente, orificio menor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186158

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
cerrar la valvula sin retorno ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186160

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Qué recalentamiento tienes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186162

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
normalmente cuando el evaporador no esta lleno no miro e recalentamiento , cuando se llena ya lo miro y cierro valvula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186170

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que temperatura ambiente y en el interior tienes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186187

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
listo , le cambie el orificio , y recupere el gas rs50 creo que el gas de esta botella en particular esta contaminadop ya que algun compañerp lo recuperaria mal, hice vacio y llene con 404 ahora va de lujo , normalmente este tipo de caminoes en ralenti tienen unos 2 bares de precion ya que al acelerarbaja la precion y enfrian mas rapido , pero en ralentin como minimo deben llegar a menos 10 . de todas maneras gracias ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

gas rs 50 hace 5 años 8 meses #186192

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information