Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Armario de congelacion usarlo de refrigeracion.

Armario de congelacion usarlo de refrigeracion. hace 5 años 8 meses #186337

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola, tengo una vitrina expositora de congelacion (-18) que el cliente usa como de refrigeracion (0 grados Cº)
El tema es que se ha derivado el compresor y hay que sustituirlo y mi pregunta es si lo usa como refrigerador si puedo poner un compresor para media presion en vez del que tiene de baja presion.
La vitrina es de puertas de cristal con una capacidad de 1000 litros. Gas refrigerante 404a, Compresor actual Embraco NJ2212GK. Que compresor tendria que poner para sustituir este, me figuro que mas pequeño, para que funcionara bien para refrigeracion y no hubiera que hacer mas modificaciones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario de congelacion usarlo de refrigeracion. hace 5 años 8 meses #186342

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa la capacidad del evaporador además tendrás que ajustar el dispositivo de expansión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario de congelacion usarlo de refrigeracion. hace 5 años 8 meses #186359

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es más económico colocar el mismo tipo de compresor.
www.embraco.com/desktopmodules/downloads...uivos/943ba01_ig.pdf
lo ideal seria cambiar la vitrina por una diseñada para enfriamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Armario de congelacion usarlo de refrigeracion. hace 5 años 7 meses #186391

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
si el compresor funciona yo no lo cambiarias ajustaria parametros para mantenimiento , un porche puede ir a 50 .... choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Armario de congelacion usarlo de refrigeracion. hace 5 años 7 meses #186395

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas noches,hace tiempo q no entraba en el foro,saludos a todos.
El tema es interesante,la vitrina en cuestión : q producto va ha refrigerar?
Por q un porche puede ir ha 50,es cierto,pero se ha diseñado para ese fin?
Si cortara ,a 0 C,pero el diferencial térmico entre la temperatura de evaporación y la temperatura interior,haría inviable para por ejemplo lechugas ;si vas ha meter botes de coca cola, bueno por q no tiene calor específico, pero como dije antes, cada mueble frigorífico tiene una función y un diseño /calculo distinto ,dependiendo del producto q se va ha conservar en el,gracias a foro frío por seguir en la brecha,y a los grandes procesionales que hay en el.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information