Salaz754 escribió:
Buen dia amigos del foro... Recurro a Uds. por un problema de una heladera Patrick no frost que no me enfria abajo.
Presentación del paciente: Heladera Patrick no frost;
motocompresor huayi de 1/5 hp; Refrigerante R134a; 380g.
Paso a detallar el diagnostico y pruebas realizadas. Enchufo la heladera y a la hora, hora y media se bloquea el evaporador con hielo. Reviso y el forzador del evaporador funciona aparentemente bien. Lo que encontre es que el ducto de tergopol que va hacia la parte de abajo estaba roto. Controle los bimetalicos de coeficiente negativo y cierran el circuito a los -8 grados aproximadamente. La resistencia de descongelamiento mide 245 ohm, y funciona correctamente con 220 volt. El circuito estaba controlado por un Timer electromecanico de 12 horas de defrost, lo cual le cambie por uno de 6 horas de defrost.
Servicios realizados:
Retrofit, carga de Refrigerante R134a. La presión de baja con el motor encendido quedo en 2psi; Cambio de Timer de 12 horas por uno de 6 horas de Defrost.
La heladera sigue bloqueando el evaporador y la temperatura de abajo no baja de 14 grados, con una temperatura ambiente de 36 grados.
Lo que me queda es cambiar el forzador por pensar que tenga disminución en la velocidad de giro...
O puede ser por el ducto roto que no se produce la corriente de aire hacia abajo?
por estos lares decimos: Hayyyy ome.
si el refrigerador era de R314a no había necesidad de retrofit.
si fue diseñado para descongelar cada 12 horas no hay necesidad de alterar este parámetro, a no ser de que se este abusando de la humedad dentro del congelador y el enfriador y se condense demasiado en el evaporador. para que un evaporador se bloquee en condiciones normales de trabajo se demora más de 24 horas de trabajo continuo y requiere de una humedad demasiado alta dentro del gabinete.
el que no haya flujo de aire al enfriador no es causa de bloqueo de evaporador, pero si es causa que no haya flujo de aire frío al enfriador el que el evaporador este bloqueado.
¿porque causa, razón o motivo se recargo el equipo ?