Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fermentadora Polarpan

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #186988

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenas noches compañeros.

Tengo una avería que me esta dando dolor de cabeza.

Un cliente tiene una fermentadora Polarpan con un transductor de pt100 a 4/20mA averiado.

Agradecería si alguien tiene información sobre el régimen de trabajo que tiene la sonda de temperatura ambiente PT100 para poder calibrar un transductor nuevo.

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #186996

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #186998

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si te refieres al régimen de temperatura máxima y mínima de esa máquina, lo normal es que esas máquinas no bajen de -18C y no suban de 45C.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187000

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Me refiero a las equivalencias de resistencia/temperatura de la sonda
a 4 y 20mA para evitar manipular el autómata Siemens que controla el equipo.

Desconozco si la sonda tiene un rango de -50 + 200°C o -100 + 400°C por ejemplo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187001

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si no sabes el tipo de pt100 ( creo que solo hay 2 tipos comunes ), yo la cambiaría junto al conversor.

Luego es relativamente fácil si han hecho un escalado de fondo total ( en un principio -200C correspondería a 0mA y 850C a 20mA )

Pero si han hecho un escalado parcial, te toca entrar al programa.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187010

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, tienes alguna foto o el modelo? Tal vez, aunque no puedas localizar documentación de la máquina, si puedas localizar de ese elemento. O sube una foto del elemento electrónico en cuestión que convierte la señal de resistencia de la PT100 en corriente (4-20 mA). Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187012

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Me imagino que el elemento electrónico es negro (la cabeza de la sonda) Aunque hay otros modelos por internet. Pongo fotos. Igual ahí hay alguna referencia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187013

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por KennyBX. Razón: Fallo de envio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187014

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... sabes que esta la sala de jose en evaporadores, buscas las sondas y tienes videos documentacion variada , entras en sondas pag 2 ¿¿ tengo las tablas pero no las veo, no se si estan subidas , sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187015

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La función de este componente es traducir la señal resistiva de la sonda PT100 a señal de 4/20mA para que pueda ser leída por el autómata Siemens que gestiona el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187017

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol por encima de tu escrito estan los datos que te puse para buscar la pagina
aqui la tienes
forofrio.com/index.php/foro/132-evaporad...temp-sondas-termopar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fermentadora Polarpan hace 5 años 6 meses #187018

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Tendrás que ver si en ese cabezal hay alguna inscripción. En tu caso el convertidor va en una caja de plástico, no en el cabezal de la sonda, pero es lo mismo, no? El problema es saber el rango, como dices. Busca en el cabezal alguna inscripción
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information