Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: compresor bitzer, sonido extraño

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187889

  • oswalk
  • Avatar de oswalk
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola a todos,
soy nuevo en el foro, primero muchas gracias por la respuesta que me puedan dar. resulta que en la empresa donde trabajo tengo a cargo un compresor bitzer de 20hp con refrigerante r404 cuando la temperatura de cámara es de -23 grados el compresor comienza hacer un sonido como si estuvieran chancando lata dentro de el es por pediodos cortos pero ya es muy preocupante porque la máquina está prendida todo el dia . aque se deve. help me
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187890

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Estará chancando líquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187891

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buenas , disculpen que significa " chancado " no conozco esa terminología .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187898

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
No recuerdo si ese compresor tiene bomba de lubricación.

Si no tiene bomba es posible que sea el plato de borboteo flojo o directamente suelto, el problema tiene solución, pero si estoy en lo cierto estará friccionando con el contrapalier y la primera viela, generando virutas y contaminando el cárter y bobinado del compresor, así como una deficiente lubricación del mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187914

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
rrachu escribió:
Buenas , disculpen que significa " chancado " no conozco esa terminología .

moler, quebrar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187915

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
oswalk escribió:
hola a todos,
soy nuevo en el foro, primero muchas gracias por la respuesta que me puedan dar. resulta que en la empresa donde trabajo tengo a cargo un compresor bitzer de 20hp con refrigerante r404 cuando la temperatura de cámara es de -23 grados el compresor comienza hacer un sonido como si estuvieran chancando lata dentro de el es por pediodos cortos pero ya es muy preocupante porque la máquina está prendida todo el dia . aque se deve. help me
cuando un equipo o mejor un compresor tiene ruidos fuera de lo normal y si es cuando la temperatura está más baja en el cuarto tenemos que verificar que no tenga retorno de refrigerante líquido. si constatamos retorno de líquido tenemos que remediar el problema inmediatamente.
ahora si los ruidos no son ya de retorno de líquido tenemos que proceder al mantenimiento correctivo del compresor antes que el daño sea mayor. mejor dicho ya deberíamos estar desbaratando el compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187917

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
olfera escribió:
rrachu escribió:
Buenas , disculpen que significa " chancado " no conozco esa terminología .

moler, quebrar.
Gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187920

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Coincido con los colegas siempre y cuando no sea retorno de líquido deberías desarmar ese compresor para verificar la mecánica y su estado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #187946

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, buen dia.
El compañero no comenta si tiene acumulador de succion ni como esta el sobrecalentamiento del sistema.
Me parece raro que solo suene cuando esta a la temperatura mas baja de la cámara.
Yo empezaría por ahi antes de meterle mano al compresor.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer, sonido extraño hace 5 años 4 meses #188000

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
19167emoticorrachu escribió:
Coincido con los colegas siempre y cuando no sea retorno de líquido deberías desarmar ese compresor para verificar la mecánica y su estado .
Yo antes de desarmar nada sacaría una muestra de aceite y miraría la aspiración si están con hielo malo malo, Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information