Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compresor r22 para camara de 404

Compresor r22 para camara de 404 hace 5 años 3 meses #188493

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias.
Me encontardo en el taller un compresor sin abrir la caja 956844.gif
Danfoss-SC12C LBP 2674.
Creo que es para R-22.
Pero mi pregunta es si podria meter este compresor en una nevera con R-404.
El compresor que lleva esta nevera es un ACC-ML45TB. R404-A
Gracias compañeros.
Un saludo.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor r22 para camara de 404 hace 5 años 3 meses #188494

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el compresor danfoss es de mas capacidad. el evaporador, el capilar y el condensador se quedarían cortos.
si consigues uno de la misma capacidad y distinto refrigerante tendrás necesidad de recalcular el capilar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Compresor r22 para camara de 404 hace 5 años 3 meses #188495

  • carlines
  • Avatar de carlines
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias.
Un saludo.
Nunca es malo preguntar sin abusar,otra cosa es que quieras aprender sin estudiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor r22 para camara de 404 hace 5 años 2 meses #188618

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El compresor no es igual en cilindrada ,no es igual en vatios frigorificos, el aceite no es correcto para el gas que quieres utilizar,etc ,ahora te toca jugar a ti y decidir si lo que defiendes vale la pena o no gastar dinero
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information