Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Enfriador mosto para cerveza

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186604

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes instalar al grupo de refrigeración esta serpentina dentro del tanque blanco y eliminar el resto de componentes .
Para ésa capacidad me sale un motocompresor de 2,5 hp.
Con la capacidad que ahora tienes e introduciendo una serpentina para la capacidad actual serían una 5horas .
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186636

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Me dices cambiar el torpedo por la serpentina, ok, El evaporador donde iría si elimino el tanque azul (ahi esta el evaporador 22 metros) y donde estaría el deposito de Glicol??
Última Edición: hace 5 años 7 meses por gavilancho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186660

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para obtener la mayor transferencia térmica con el equipo tan chico que tienes , la serpentina inox ( para la capacidad de 1/2 hp) iría inmersa en el tanque blanco.
Lo demás lo eliminamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186662

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Lo que no entiendo es donde iría el evaporador y donde iria el glicol.

Lo que entendí es que elimino el torpedo y cambio por serpentina de inox. por esa serpentina pasara glicol.
Donde se almacenaría el glicol y donde se enfriaría???

Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186677

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
silenbloc escribió:
Para obtener la mayor transferencia térmica con el equipo tan chico que tienes , la serpentina inox ( para la capacidad de 1/2 hp) iría inmersa en el tanque blanco.
Lo demás lo eliminamos.

La serpentina va inmersa directamente en el contenido del tanque blanco , por el interior de la serpentina pasa únicamente el refrigerante del grupo de frío de 1/2hp .


Lo demás se elimina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186680

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ahora si entendí, me parece una buena idea nunca utilice inox para eso, supongo se debe soldar igual que soldar el cobre.
Es posible soldar cobre con Inox???
Saludos,
Gavilancho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186681

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si. Es perfectamente posible. Aunque tiene su aquel.

Necesitas varilla de alto contenido en plata, preferiblemente por encima del 30%.

Aparte de eso, limpieza a fondo antes de soldar y no calentar en exceso el tubo inox.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186683

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
El único problema que le veo, es que al ser un serpentín y estar dentro del tanque de cerveza luego de usarse, se debería sacar para limpiar dado que con la bocha siff no seria suficiente.
Y si va soldado no se podrá sacar, es un problema complejo, si se hace de manera que se pueda enroscar, se perderia al sacar el refrigerante del grupo de frío de 1/2hp .
Podrían darme luces en este pequeño problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186694

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes acudir a un profesional el te puede adaptar unas llaves de cierre al circuito de la serpentina que vienen preparadas con válvula obús , la unión sería a la misma sería con tuercas ya que en una parte iría la válvula termostática.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186702

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ok, quedo conforme.
Se puede adaptar con el mismo compresor para que distribuya a otro tanque de la misma capacidad??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186704

  • gavilancho
  • Avatar de gavilancho
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Por otro lado estoy evaluando los siguientes costos y escenarios:
1) Cambiar todo colocar el serpentín de inox y la llave de paso con válvula obús, esto implicara un costo, no se si mucho pero al menos unos 200 USD, entre técnico y hacer el serpentín de inox que aquí en Bolivia no hay.
2) Cambiar el compresor, por uno mas grande 2.5 hp, tal vez el compresor no sea muy caro.
Aquí la pregunta es: Se puede utilizar el diámetro de la cañería del evaporador para ese compresor?? el diámetro actual es de 3/8'', seguramente tengo que cambiar el capilar y filtro que no son muy caros. Si no es posible igual me interesa saber su opinión experta.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por gavilancho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 5 años 7 meses #186709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Al aumentar la capacidad habría también que modificar todo el circuito de frío .

Otra alternativa es reducir la capacidad del tanque de cerveza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.524 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information