Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ruido válvula de solenoide

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189385

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas a todos,aquí estoy con un nuevo problema,ruido en la solenoide,el equipo es 1 abatidor de temperatura,al encendre el equipo en abatimiento cuando lleva un rato,logo el sonido este en la solenoide,O al menos eso parece,las presiones són a -40 de temperatura en cabina,-43 a -44 de temperatura de evaporación con refrigerante R 452A y control de condensación y a unos 36 grados de condensación,el ruido va fluctuando,no es constants todo el tempo,pero lo va haciendo,es 1 equipo de muestra,os habéis encontrado alguna vés con éste problema del ruido?
Gracias de antemano y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189390

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no conozco la máquina, te advierto, jeje. Pero hablas de la solenoide que se monta antes de la válvula de expansión? Suena el líquido al pasar? Has comprobado si hay diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de la solenoide?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189392

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , si es como un niiiiiiiiiiiiiiiiii constante es la bobina , puedes verificar su holgura con el vástago del cuerpo , sustituirla o poner un poco de cinta aluminio alrededor del vástago .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189395

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
puede ser un armónico eléctrico afectando la bobina de la solenoide.
O el paso del refrigerante a través del orificio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189397

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Haz la prueba de sustituir la bobina de la solenoide por un imán de apertura para descartar la bobina (desconecta la alimentación a la bobina para no quemarla), si sigue haciendolo hay que revisar la perdida de carga que genera la válvula o posible deformación de la membrana interior (si es de membrana).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 4 semanas #189400

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Toca con la mano la bobina ,si no se le quita el ruido,mide la tension ,con el tester y a su vez con una bombilla y comparas si la tension se viene abajo ,al tener como carga una bombilla ,cambia la bobina y que tengas suerte si la has de cambiar entera ,tambien puedes desmontar el conector y medir tension con la bobina puesta ,recuerda que si marca 220voltios ,no quiere decir que sin carga los tenga
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 3 semanas #189402

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y si está al verres?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Ruido válvula de solenoide hace 5 años 3 semanas #189415

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,gracias por vuestros sabios aportes,no he vuelto a ir,si voy y descubro veo que es ya os lo comunico.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information