Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Adaptar central camara negativa a positiva

Adaptar central camara negativa a positiva hace 4 años 1 día #192226

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, un saludo a todos, tenia una duda y es que para aprovechar una central negativa a -20º (R507) para enfriar una camara a de 10º a 15º a parte de ajustar valvulas de expansión y recalentamientos, habria que hacer o cambiar algo mas?
Decir que trabaja con liquido subenfriado.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 4 años 13 horas #192233

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo , bienvenido al foro .
No es lo más recomendable , no se trata de ajustar recalentamiento , es más bien el rendimiento y la capacidad de la instalación .
No se que central tienes y su capacidad , número de evaporadores compresores o etapas .

Así sin más datos , te sobra evaporador y faltará condensador , la temperatura de descarga y gases de,aspiración serán más elevados y el rendimiento tanto frigoríficamente
como eléctrico será inferior .

Que funciona , no te digo que no .
Última Edición: hace 4 años 13 horas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 4 años 8 horas #192239

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Lo del rendimiento lo tengo claro, pero el cliente lo quiere asi...
He de añadir que la instalación trabajaba con un túnel y una cámara y ahora solo se va a utilizar la cámara para mantenimiento de género. Yo creo que como trabajará con la central al mínimo no debería de tener problemas con la condensación ya que este si que lo utilizaría al 100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 4 años 1 hora #192240

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si la unidad condensadora trabaja con el túnel y la cámara, no hay necesidad de mover ni tocar nada, el equipo debería esta acondicionado para trabajar con túnel o con cámara o con ambos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192241

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
olfera escribió:
si la unidad condensadora trabaja con el túnel y la cámara, no hay necesidad de mover ni tocar nada, el equipo debería esta acondicionado para trabajar con túnel o con cámara o con ambos.

Si, pero mi duda era que se quiere trabajar con esta central negativa en temperaturas de consigna de 8°C a 12°C, como si fuera una central positiva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192245

Hay que verificar con su documentación que los compresores te permitan trabajar en positiva

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 3 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192250

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿que marca y modelo de compresor tiene?.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192263

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La central lleva 4 BITZER HSN 7451-60
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192268

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si te fijas en la tabla que hay en la página 62 el compresor HSN-7451-60 está diseñado para trabajar en baja presión de retorno en una temperaturas de -25 a -45°C: www.fritermia.com/pdf/bitzer.pdf
Según la designación de modelo el compresor viene para trabajar en baja presión de retorno pagina 5: www.bitzer.de/shared_media/documentation/sp-100-5-en.pdf
En la especificación de aplicaciones vienen los HSN para media y baja temperatura: www.bitzer.de/es/es/productos/compresore...serie-hs/#!HSN745160
Ejecuciones de productos
• HSK (motor 1): Aplicaciones MT y A/C
• HSN: Aplicaciones de LT y MT
• HSKB: Etapa LT en instalaciones con booster


Tema afín: www.acrlatinoamerica.com/20090901855/eve...-en-compresores.html

En mi concepto se puede poner a trabajar a -10°C de evaporación, 0°C de temperatura de cámara sin correr riesgos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192269

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192275

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
olfera escribió:
Si te fijas en la tabla que hay en la página 62 el compresor HSN-7451-60 está diseñado para trabajar en baja presión de retorno en una temperaturas de -25 a -45°C: www.fritermia.com/pdf/bitzer.pdf
Según la designación de modelo el compresor viene para trabajar en baja presión de retorno pagina 5: www.bitzer.de/shared_media/documentation/sp-100-5-e

En mi concepto se puede poner a trabajar a -10°C de evaporación, 0°C de temperatura de cámara sin correr riesgos.

Así haré, muchas gracias a todos por los aportes.
Cuando la tenga en funcinamiento y lo diré por aquí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Adaptar central camara negativa a positiva hace 3 años 11 meses #192313

  • danimarq
  • Avatar de danimarq
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno, pues no aporto nada porque al final el cliente no va a hacer el cambio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information