Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Maduracion de platano

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193207

  • abdul21
  • Avatar de abdul21
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos .gracias ante mano a todos .me duda es sobre la maduracion del platano si alguien me puede ayudar sobre el tema . Es un cámara vieja que lleva años trabajando y ahora se le cambió el evaporador .trabaja entre 18 y 20 más o menos tiene resistencia fuera del evaporador que aporta calor cuando baja la temperatura. Tiene un controlador danfoss que cambia entre frío y calor . La duda mía es la humildad.. .? Como aportar la humildad? Grcias
ok
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193208

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Supongo que te refieres a humedad.

A ver si he entendido bien.

Tienes una cámara de maduración a la que habéis cambiado el evaporador y ahora tenéis problemas de humedad baja??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193209

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para aportar humedad a los productos conservados en un cuarto frió se utiliza un humedificador..
si te quieres adentrar en el tema busca: humedificadores para la industria alimenticia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: abdul21

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193210

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
hola buenas .podrias decir que controlador lleva especificamente , con que delta de tº estas trabajando y si el antiguo evaporador tenia algo que no llevara el que has puesto?? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193211

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola.
Qué hay del etileno? Tienes controlador?
Necesitas una muy buena hidratación para que no pierda las propiedades..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193212

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.fao.org/3/a-ac304s.pdf
en este manual hay información demasiado relevante...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: abdul21

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193214

  • abdul21
  • Avatar de abdul21
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por la aportación. Estuve liado por eso no te contesté. Lo del etileno .si tiene controlador
ok
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193215

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias Olfera , los documentos de la fao asi como los estudios sobre la alimentos y su manipulacion son lo primero cuando te enfrentas a una carga de alimentos , por otra parte la aportacion de el etileno y la aportacion de calor , frio y humedad deben dejarse a tecnicos de laboratorio que son los que determinan todos esos parametros , nosotros como tecnicos debemos aplicar y asegurarnos de que se aplican segun el personal tecnico de laboratorio en alimentacion , saludos compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maduracion de platano hace 3 años 6 meses #193252

  • marttaka
  • Avatar de marttaka
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Los humificadores de la industria alimentaria son excelentes para lo que indicas del frio y calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.581 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information