Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Valores normales en Subembriamiento y Sobrecalenta

Valores normales en Subembriamiento y Sobrecalenta hace 2 años 3 meses #195345

  • Leob3941
  • Avatar de Leob3941
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas colegas. Quisiera que me dieran información con respecto a los valores normales de Subembriamiento en equipos de media temperatura ( conservación) y Baja temperatura (Congelación) en
-Subenfriamiento condensador:
-Subembriamiento Adicional
-Subenfriamiento Total.
*Igualmente en el Sobrecalentamiento
-Sobrecalentamiento Util.
-Sobrecalentamiento Ambiental.
-Sobrecalentamiento Total.
Agradezco Ante mano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valores normales en Subembriamiento y Sobrecalenta hace 2 años 3 meses #195355

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
subenfriamiento condensador : siempre que exista se garantiza que el condensador ha cumplido su cometido ,claro , cuanto mayor sea mejor,,,, es es elevado el condensador va sobrado ... y mayor rendimiento obviamente (subenfriamiento adicional) .. el total... ¿¿el total??
sobrecalentamiento : cuanto menor mejor , claro , menos pérdidas generales , el útil , obviamente , es que se aprovecha en el evaporador o enfriador en general
el ambiental supongo que te refieres al sufrido durante el trayecto del fluido desde el evaporador hasta la zona de compresión... el total.. pues eso....
en cualquier caso cuanto menor sea tanto en el evaporador como en el resto de la instalación , lo que hay que tener cuidado es que su valor total no sea excesivo por la pérdida general de producción frigorífica y por las condiciones de temperatura a la que llegue a la zona d e compresión... habrá que consultar los límites de trabajo establecidos por el fabricante del equipo de compresión...
gracias las que tu tienes....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valores normales en Subembriamiento y Sobrecalenta hace 2 años 3 meses #195356

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si hay algo que se diferencia este oficio de otros es que las maquinas e instalaciones su funcionamiento varía por multitud de valores que además y para colmo modifican los demás.
Si a eso le sumamos que solo podemos comprobar el funcionamiento de forma indirecta el tema se complica; salvo en centros de formación no existen máquina con las tuberías de cristal su fuese así el 99% de las averías las sacábamos solo con ver el estado del gas en sus diferentes procesos.
Cuando hablamos se subenfriamiento siempre se dice que cuanto más mejor, pero ojo y esto es importante las válvulas de expansión necesitan de una presión diferencial para poder regular así que no todo vale, otro punto importante es que el evaporador tiene una capacidad si aumentamos mucho el calor latente es posible que tengamos golpes de líquido.
Con el recalentamiento es menos problemático, ya que su función es de seguridad, pero también hay que tener cuidado una línea de aspiración muy larga dará lugar a una temperatura de descarga muy alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information