kremer84 escribió:
Hola colegas, les traigo un drama inusual...
los pongo en contexto: un cliente me llama por un botellero que no enfria, reviso y encuentro la bobina de arranque del compresor ( Embraco NJ9226E de 1+ HP) en corto, por lo que compro el mismo motocompresor y lo reemplazo.
Aqui empieza el problema; Luego de cargar R22 (que es el refrigerante que lleva según el compresor) se me dispara la presión de alta sin poder llegar a la presión que busco en baja (unas 30PSI para evaporar a unos -15°C), cuando tengo unas 10PSI en baja, la alta ya está en 290PSI, El cliente me aclara que han remplazado el motocompresor una vez por año, entedí que algo esta mal, me encuentro con lo siguiete: el botellero es de 4 puertas y 2 m cubicos,
la condensadora es una Elgin SUM 2053 H
la evaporadora es una Elgin FOR 2035 E
por lo que estuve averiguando, para esa evaporadora deberia tener un compresor de 1/2 + HP y no uno de 1HP!!!
aclaro que la expansión es por capilar (1mm de diametro por 1,5 m de largo)
no medí recalentamiento porque a simple vista tiene como 40° de diferencia entre temperatura de evaporacion y salida del evaporador.
Mas datos: se le hizo lavado de condensador, limpieza con R141b y nitrogeno al sistema, cambio de filtro, y vacio profundo por una hora. La temperatura de ambiente en ese momento era de 27°C
se cargó refrigerante (2kg) por presiones ya que no tiene ningun dato de carga,
A las presiones de 10PSI/290PSI el equipo funciona, llegando a los 2°C en 5 horas, pero está claro que no logra llenar el evaporador, por lo que no rinde lo que debería, y evidentemente sé que el compresor no va a aguantar mucho ya que calienta demaciado.
Mi pregunta; será que está sobredimencionada la unidad condensadora?, o que originalmente tenía otro gas como el R134a?
En la desesperación, acorté el capilar 15cm, para equilibrar las presiones, no debí hacerlo ya que tenia arranques con liquido, por lo que volví a poner 1,5m.
Gracias de antemano por su ayuda!!!
( intenté subir fotos pero no me dejó)
empesaria por este lado. la carga nunca se deben hacer por presion, las presiones de baja y alta las alteran las temperaturas ambientes.