Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cableado controlador DANFOS AK-CC 550A

cableado controlador DANFOS AK-CC 550A hace 1 mes 2 semanas #196686

  • ferpape
  • Avatar de ferpape
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas tardes mi duda es la siguiente:
Cuanto tenemos una válvula de expansión electrónica tipo AKV de DANFOSS (funcionamiento por pulsos) y un controlador de evaporadores AK-CC 550A en una instalación individual, descentralizada, la salida para el compresor entiendo que no se utiliza ya que cuando la cámara llega a la temperatura de consigna la AKV cierra y el compresor pararía por presostato de baja. ¿es así o no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cableado controlador DANFOS AK-CC 550A hace 1 mes 2 semanas #196690

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y solenoide líquido?
Personalmente por seguridad se instala solenoide , no es la primera vez se queda abierta con las consecuencias que ya sabemos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

cableado controlador DANFOS AK-CC 550A hace 1 mes 2 semanas #196695

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Yo lo estoy montando sin solenoide antes de la válvula de expansión a pulsos.
Si miramos el funcionamiento de una válvula de expansión a pulsos, es una solenoide con un orificio calibrado con lo que veo innecesario montar una solenoide antes de la vàlvula de expansión. Otra cosa sería si tuvieses una válvula paso-a-paso.
En cuanto a válvulas de expansión a pulsos, no soy un fanatico de Danfoss, pero quedé maravillado con el funcionamiento de las AKV-P que son pilotadas. No hacen ruido ni te dan pulsos en las líneas frigoríficas.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cableado controlador DANFOS AK-CC 550A hace 1 mes 1 semana #196698

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
xavi_m escribió:
Yo lo estoy montando sin solenoide antes de la válvula de expansión a pulsos.
Si miramos el funcionamiento de una válvula de expansión a pulsos, es una solenoide con un orificio calibrado con lo que veo innecesario montar una solenoide antes de la vàlvula de expansión. Otra cosa sería si tuvieses una válvula paso-a-paso.
En cuanto a válvulas de expansión a pulsos, no soy un fanatico de Danfoss, pero quedé maravillado con el funcionamiento de las AKV-P que son pilotadas. No hacen ruido ni te dan pulsos en las líneas frigoríficas.

Prefiero llevar rueda de repuesto, por mucho que el fabricante me diga los neumáticos son antipinchazos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information