Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Intercambiador intermedio

Intercambiador intermedio hace 13 años 7 meses #41544

  • zumaquero
  • Avatar de zumaquero
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos días a todos

He estado leyendo algunos de vuestros post, cada cual más interesante para un novato como yo pero no he podido encontrar lo que buscaba sobre intercambiadores intermedios.

Tengo una instalación de 114 kW en evaporador y para la que tengo que elegir un intercambiador intermedio. Tengo un par de dudas de cómo seleccionarlo. El único catálogo que he visto más o menos aceptable (es decir, entendible por mí) es el de Danfoss, pero el HE 8.0 es el de mayor capacidad que proponen y para mi temperatura de -10º en evaporación no me es válido (Utilizo R 404)

Yo con el ciclo termodinámico había calculado que un intercambiador de 13,5 kW sería suficiente siendo P = m·(h1-h2).

entonces, ¿cómo lo selecciono? ¿me recomendáis algún fabricante? Ya sé que estoy algo verde, espero que podáis ayudarme.

Un saludo y muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Intercambiador intermedio hace 13 años 7 meses #41546

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Intercambiador intermedio hace 13 años 7 meses #41549

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Normalmente, se puede determinar el tamaño
de un intercambiador HE basándose en las
conexiones correspondientes a las dimensiones
de los tubos de la instalación de refrigeración.
El diseño es tal, que se consiguen velocidades
normales del gas de aspiración con una reducida
pérdida de carga. Por tanto, la capacidad del
intercambiador de calor se adapta a la capacidad
de la instalación.
Si los diametros de la tuberia de aspiracion son superiores a la del intercambiador, una solucion seria colocar dos en paralelo.
Tambien, ajustar el sobrecalentamiento, incide en la capacidad de transmision termica de este elemento.
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Intercambiador intermedio hace 11 años 7 meses #95833

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío