Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cual es la presion Ideal R-22

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #43664

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
hola compañeros, es complicado trabajar con esas tº(con ese tipo de refrigerante), dices que el equipo estuvo con fugas, realizaron un buen vacio, cambio de filtros, esta bien regulado el equipo? me refiero kp en vacio al momento de la fuga, me ha tocado algo similar, y como desconocia la mantencion del equipo realize cambio de aceite, filtro, limpieza y cambio de orificio de vet, regulacion de componentes,trabajaba mucho mejor, despues se cambio motocompresor y refrigerante a 404a.....consideren el cambio, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #43707

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Sholyn
Cordial Saludo.
Me gustaría saber con que tipo de compresor o compresores cuenta el túnel
Marca, modelo, capacidad frigorífica, HP y PH. Que tipo marca y modelo de VET tiene y con que orificio.
Y si ya resolviste el problema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #43726

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Descripcion de la Unidad

Doble compresor copeland de 25 hp cada uno
unido a una sola Aspiracion

Valvula termostatica TEX 5 Danfoss con orificio Numero 4

El evaporador es Doble y cada uno con su Respectiva valvula
termostatica ecuaclizacion externa (Vet)

Consumo a plena Carga (Inicio de Partida) 38 A - 35 A

Lo que menciona miguelo es real al paracer existe sobrecalentamiento
en el evaporador al manometrear la carga de refrigerante aun persite
mayor cantidad

Gracias por ayuda espero mas opiniones y lo de cambiar equipos aun No
podria cambiar refrigrante para una mayor congelacion

Saludos Compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #43753

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Shokln
Muchas gracias por los datos aportados.
Ahora veamos:
El recibidor de líquido sirve para almacenar el fluido refrigerante de una instalación frigorífica.
En una planta de refrigeración con varios evaporadores el recibidor de líquido también actúa como tanque de transitorios. Si uno o varios evaporadores en dicha planta son vaciados y no se envía más refrigerante líquido a otros evaporadores, este permanecerá almacenado en el recibidor, disminuyendo su espacio libre en función del tamaño de los servicios y del recibidor. Cuando los evaporadores en cuestión son puestos en servicios nuevamente, el nivel de líquido en el recibidor disminuirá. En plantas de refrigeración con evaporadores sujetos a grandes variaciones de carga, la carga de líquido en estos evaporadores puede variar considerablemente. Dichas variaciones requieren un determinado volumen de compensación en el recibidor de líquido. El tanque de vaciamiento para refrigerante líquido es una aplicación especial del recibidor de líquido. En grandes plantas de refrigeración con sistemas de descongelamiento por gas caliente, será necesario un tanque de vaciamiento. Durante el descongelamiento por gas caliente uno o más evaporadores son vaciados de líquido y enviado a un tanque recibidor ordinario ubicado en la parte superior del recibidor de líquido general. (Tomado de refrigeración del puerto)
Entonces si el equipo cuenta con recibidor de líquido el recalentamiento es manejado por las VET.
Una válvula de expansión termostática (a menudo abreviado como VET o válvula TX en inglés) es un dispositivo de expansión el cual es un componente clave en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad de generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador en el sistema. Básicamente su misión, en los equipos de expansión directa (o seca), se restringe a dos funciones: la de controlar el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al evaporador y la de sostener un sobrecalentamiento constante a la salida de este. Para realizar este cometido dispone de un bulbo sensor de temperatura que se encarga de cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo que implica una mayor o menor temperatura ambiente, respectivamente. Este dispositivo permite mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, ya que regula el flujo másico del refrigerante en función de la carga térmica. El refrigerante que ingresa al evaporador de expansión directa lo hace en estado de mezcla líquido/vapor, ya que al salir de la válvula se produce una brusca caída de presión producida por la "expansión directa" del líquido refrigerante, lo que provoca un parcial cambio de estado del fluido a la entrada del evaporador. A este fenómeno producido en válvulas se le conoce como flash-gas.
El documento siguiente es muy interesante, mira: El sobrecalentamiento,
www.frioycalor.cl/85/tema3.htm
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #43754

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Shokln
Me regalas el modelo de los compresores.
Gracias.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #45286

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Te envio las fotos esta semana saluods
y gracias
por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 6 meses #45287

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que te sobra gas,y si había una avería,aún persiste.
El 22 a -35 ronda 1 bar(de cabeza).
Seguramente esa instalación llevará visor que te permitirá ver si la línea de líquido va llena.Vacia la instalación hasta que el visor te burbujee,luego la llenas hasta que justo se llene el visor.
Deja trabajar a las válvulas y observa lo que ocurre,si el problema era carga lo habrás solucionado (busca la fuga "joío"),sino,podrás observar si persiste una avería original.

¡¡¡¡ importante !!!! si evaporas a -35 nunca podrás obtener -35 en ambiente,,algo pasa en las lecturas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 11 años 8 meses #95456

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information