Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cual es la presion Ideal R-22

Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43386

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Necesito ayuda para el r22 en evaporacion y condensacion
para el congelamiento de unos -35 C tengo un promedio de congelamiento
de 4 horas y media alprecer tengo saturacion de liquido espero alguna ayuda
el volumen es de 3 x 5 mts
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43387

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No sé porque lado coger la pregunta.

¿Qué cantidad y qué clase de género vas a congelar?
¿-35ºC en evaporación?
¿Para 4.5 Horas dependiendo la cantidad necesitaras un equipo de mucha potencia? ¿es un túnel o un pre congelamiento?
3x5 mts me da área y no volumen me falta un factor. Frente x fondo x alto.
R 22 a -35ºC en evaporación me da 4 Psi.
¿ Qué es para ti saturación de liquido?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43417

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como ya te comenta Olfera necesitamos más datos para poder ayudarte.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43452

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aunque el único problemas que te debe de preocupar es la existencia de ese tipo de gas , ya que por Europa esta prohibido el uso de gas nuevo y solo esta permitido el "recuperado" Y"reciclado", un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43583

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
hOLA CHICOS GRACIAS POR SUS COMENTARIOS

lOS - 35 SON TEMPERARUTA AMBIENTE DENTRO DEL TUNEL

AL ESTAR EN - 35 TEMPERATURA AMBIENTE TENGO UNA PRESION EN ASPIRACION DE
4 PSI Y TEMPERATURA DE ASPIRACION ES DE -35 GRADOS

LA PRESION DE DESCARGA ES DE 180 PSI UNOS 13 BAR Y UNA TEMPERTURA DE DESCARGA (CONDENSAACION) 33 GRADOS POSITIVO

EL TEMA ES EL SIGUIENTE CONGELAMOS JULIANAS O ALMEJAS EL EQUIPO SIMPRE HABIA FUNCIONADO BIEN DENTRO DEL TUNEL SE REALIZABA UNA CARGA DE 4000 KG
EL PROMEDIO DE CONGELAMINETO ERA DE 4 HORAS Y MEDIA LLEGANDO A UNA TEMPERATURA DE - 35 GRADOS Y CON LAS PRESIONES YA ENTREGADAS

HACE DOS SEMANAS UNOS INEPTOS LO CARGARON CON REFRIGERANTE R22 EL QUE UTILIZA DEBIDO QUE HABIA UNA FUGA

CUANDO DIGO SATURACION DE LIQUIDO ES QUE LLENARON DEMASIADO SIN CONTROLAR
LA CARGA DE REFRIGRANTE Y PROVOCO MUCHO RETORNO T POSIBLE DAÑO AL COMPRESOR
PERO NO ALCANZO A SUCEDER AL VISUALIZAR EL SISTEMA Y SUS PRESIONES Y
CONSUMOS ELECTRICOS

AHORA TENGO PROBLEMA DE CONGELAMIENTO DE LA JULIANA O ALMEJA YA QUE EN
LA ZONA DEL CENTRO DEL PRODUCTO NO SE CONGELA LLEGANDO A LA TEMPERATURA
AMBIENTE DE -35 GRADOS Y SUS PRESIONES YA MENCIONADAS
QUE ESTARA SUCEDIENDO??? LAS QUE ESTAN PERIMETRALMENTE DENTRO DEL TUNEL
NO TIENEN PROBLEMA DE TEMPERATURA ESPERO SU AYUDA

SOLAMENTE SE CARGO REFERIGERANTE NADA MAS - NO SE REGULO LA VALVULA TERMOSTATICA CON ECUALIZACION EXTERNA

TENDRA EL SISTEMA HUMEDAD Y ME ESTE PROVOCANDO ESTA PROBLEMA
TENDRA AUN MUCHO REFRIGERANTE
CUAL ES LA PRESION IDEAL DE TRABAJO PARA EL PRODUCTO QUE CONGELO
EXISTIRAN OTROS FACTORES QUE PROVOQUE ESTA ANOMALIA

SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43589

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo primero te pediría que no uses las mayúsculas en tus escritos, en internet se entiende como hablar a gritos.

De entrada si estás evaporando a -35 y pretendes conseguir -35 en la cámara dificil lo veo, en principio tienes demasiada carga de gas, deberías evaporar más bajo o no conseguiras el frio que pretendes, no suelo trabajar a temperaturas tan bajas pero en principio deberías evaporar a -45 para conseguir esos -35.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43596

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
OK sin mayuscula, y gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43597

  • Shoklyn
  • Avatar de Shoklyn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
necesito mas opiniones al respecto por favor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43621

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.tecnitower.com.ar/tablas/tabla_de_presion.htm
¿La principal duda que tengo es si estás trabajando con R22 para tan bajas temperaturas?
El R22 es utilizado: en climatización con temperaturas de evaporación próximas a 0ºC y de condensación cercanas a 60ºC; en refrigeración de vitrinas con temperaturas entre 0ºC y -7ºC y en congelación desde -18° C hasta -25ºC.
No se si será tu caso: El desarrollo de compresores de tecnología avanzada, que pueden trabajar con temperaturas de aspiración de hasta -50° C, hacen posible la sustitución del R502 por el R22 en ultra congelación (-35° C).
Si te fijas en la tabla presión temperatura para una evaporación en -45ºC para el R22 requieres que el compresor trabaje en vacio a 2”.
Debemos evaporar a -45 si tenemos un delta de temperatura de 10K. y así nos dará -35ºC en ambiente de cámara (túnel). Si nos pasamos de carga con el refrigerante el salto térmico se empieza a reducir, con lo que el equipo empieza a trabajar forzado (consume más amperios) y enfría menos, con lo que debemos recuperar parte del refrigerante.
Debes recoger refrigerante y estar midiendo el sobrecalentamiento a la salida del evaporador junto a la toma del ecualizador o del bulbo de la VET.
www.parker.com/literature/Sporlan/Sporla...xp%28S1%2910-135.pdf
Fíjate si el bulbo de la VET esta bien colocado y bien sujeto y bien aislado de las corrientes de aire.
Ahora lo que no me queda claro es ¿Por qué no esta regulando la VET si no fue manipulada?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43624

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
"AL ESTAR EN - 35 TEMPERATURA AMBIENTE TENGO UNA PRESION EN ASPIRACION DE
4 PSI Y TEMPERATURA DE ASPIRACION ES DE -35 GRADOS"
Tal como expones el problema, entiendo que si nadie ha manipulado la VET, y damos por sentado que regula, y la línea de líquido se muestra saturada,
la presión de descarga esta bien, y como dices, el túnel llega a conseguir los -35 ºC en la aspiración del aire, podría ser que hubiesen manipulado el termostato de modo que no marque correctamente, es decir, que marque más temperatura de la que realmente existe en el interior del túnel.
Es que no puedes tener -35 ºC dentro del túnel y a su vez tener una aspiración equivalente a -35ºC en el manómetro. Eso quiere decir que tienes recalentamiento O.
Así las cosas, no estando bloquedado el evaporador, ni ningún evaporador detenido, la VET pide ser cerrada o es que no modula.
Descarto la humedad, debido a que la presión en la baja del equipo no es anormalmente baja en relación con la temperatura ambiente dentro de la cámara. Una obstrucción por humedad parcial daría como resultado una presión baja porque tenemos una falta de riego en el evaporador, una presión de descarga anormalmente baja también y una saturación de la línea de líquido (el visor se mostraría saturado porque el líquido estaría parcialmente detenido).
Un exceso de refrigerante daría como resultado una presión alta en baja y alta presión, así como un consumo mayor del compresor y una temperatura anormalmente alta en la línea de líquido (a no ser que el equipo disponga de alguna etapa de subenfriamiento del líquido).
Creo que deberías sobre todo, observar el recalentamiento del evaporador, comprobarlo cuando el aire aspirado está a -35ºC dentro de la cámara.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43633

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Miguelon
Cordial Saludo:
la presión de descarga esta bien, y como dices, el túnel llega a conseguir los -35 ºC en la aspiración del aire, podría ser que hubiesen manipulado el termostato de modo que no marque correctamente, es decir, que marque más temperatura de la que realmente existe en el interior del túnel.

¿Cuándo te refieres a termostato estás hablando de termómetro?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cual es la presion Ideal R-22 hace 13 años 7 meses #43638

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
mi post era una respuesta a Soklyn. Me refiero a que como él dice, tiene una temperatura en la cámara de -35 y a su vez una presión en baja que equivale a -35ºC, y dado que eso no es posible, sugiero que alguien haya manipulado el termostato (supongo que electrónico), para que marque más temperatura de la que realmente hay dentro de la cámara.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information