TEMA: camara congelacion

camara congelacion hace 13 años 1 mes #58746

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, haber que oponion teneis de estas medidas:
Tengo una camara de congelacion a -20ªc con un compresor semihermetico de 2cv con R 404.
Arranco la intalacion y la camara esta vacia para puesta a punto:
PA: 17,81 kg 41,2ª
PB: 0,93 kg -31,1ªc
tª salida evap: -15 ºc Recalentamiento evap : 16ªc
tª aspiracion compresor: 0ºc
Subenfriamineto: 4ºC
Tª descarga compresor: 92ºc
Consumo fases comp; 4,9 4,9 4,9
Cabezal compresor 115ªc
El visor va lleno.

Lo que veo es que se escarcha completamente el distribuidor a la salida de la valvula de expansion ¿es normal? y veo que el recalentamiento es elevado . Estas presiones y temperaturas con la camara vacia son adecuadas? gracias y espero vuestras opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58747

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
cruanesfred escribió:
buenas tardes compañeros, haber que oponion teneis de estas medidas:
Tengo una camara de congelacion a -20ªc con un compresor semihermetico de 2cv con R 404.
Arranco la intalacion y la camara esta vacia para puesta a punto:
PA: 17,81 kg 41,2ª
PB: 0,93 kg -31,1ªc
tª salida evap: -15 ºc Recalentamiento evap : 16ªc
tª aspiracion compresor: 0ºc
Subenfriamineto: 4ºC
Tª descarga compresor: 92ºc
Consumo fases comp; 4,9 4,9 4,9
Cabezal compresor 115ªc
tª descarga compresor: 92ºc
El visor va lleno.

Lo que veo es que se escarcha completamente el distribuidor a la salida de la valvula de expansion ¿es normal? y veo que el recalentamiento es elevado . Estas presiones y temperaturas con la camara vacia son adecuadas? gracias y espero vuestras opiniones.


¿ Que temperatura es la maxima en el cabezal de un compresor semihermetico ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58748

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Tienes el recalentamiento algo elevado. Regula la válvula de expansión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58751

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Habras tenido en cuenta la temperatura de la camara. Si la acabas de arrancar se supone que estara a temperatura ambiente por lo que la presion de baja sera mas alta de lo normal hasta que paulatinamente vaya bajando en consonancia con la temperatura de dicha cámara.
Por lo tanto, las medidas de presiones en alta y baja debes tenerlas en cuenta a razon de la temperatura del recinto.
No es lo mismo la camara a 0º c que -18ºC.
El recalentamiento es altisimo. Debe estar entre 1 y 3 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58759

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como ya te han comentado depende de la temperatura interior de la cámara, déjala que llegue a su régimen y entonces tomas datos. A medida que vaya bajando la temperatura de la cámara te bajarán las presiones y bajará el recalentamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58760

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Opino como los compañeros, toma las lecturas cuando la temperatura de la cámara esté cercana a la de consigna, deja que corte por temperatura, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58768

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No creo que esté tan mal.No sería la primera cámara de congelados que al ponerla en marcha en caliente salte por alta,klixon de temperatura e incluso térmico.Dejala que se ponga a régimen e incluso puedes ayudarla parando los ventiladores del evaporador a tandas para ayudar a que baje la presión.Si lo haces,vigila el retorno de líquido.No la dejes solita,,jajajja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58806

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Al hilo de lo que comenta Jordienex, yo también me he encontrado ocasiones de mucha temperatura tanto en la cámara como exterior, y yo lo que he hecho es ayudar a la condensación rociando un poco de agua por el condensador hasta que se va acercando al régimen. Es sólo una solución puntual para casos extremos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58812

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No es condensador,,la alta está a 47º y la descarga a 92º,,es calor latente.El compresor está calculado en baja,necesitaría una kvl.
Deja que se ponga a régimen o ayudala bajando la baja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58822

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
la camara esta a regimen de -20 con los datos que os he dado y lleva una kvl en la aspiracion del compresor. Lo que veo que la presion de baja es mas o menos correcta ya que para tener -20ºc en la camara hay que evaporar a -30ºc y yo estoy evaporando a -31,9ºc mas o menos bien pero tengo muy elevado el recalentamiento y el distribuidor muy escarchado cada vez mas ¿ que puede ser?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58825

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Qué temperatura exterior tienes?, ¿no tendrás un intercambiador¿
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara congelacion hace 13 años 1 mes #58835

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si tomas la temperatura de recalentamiento a la salida del evaporador,y no dejas enmedio ningún intercambiador de calor,verifica el filtro de la válvula de expansión,sino asegurate que la válvula esté bien dimensionada(que no sea pequeña)o que esté parcialmente descargada.
Por lo que dices,deduzco que el gas pasa,ya que enfría,pero la evaporación se te queda en un tramo corto (hiela el distribuidor y algo mas) y no hinunda el evaporador,no llega hasta el final (recalentamiento elevado).Podrías probar ha abrirla un poco como prueba de reacción,pero no te fies,puede pasar líquido sin evaporar y llegarte al compresor,te autoengañarias con el resultado.
Si la abres,inundas y no llegas al compresor,,has triunfado.
Si no es así,creo que tienes un problema de válvula.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por jordienex.