Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Daikin VRV

Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61759

  • andgus11
  • Avatar de andgus11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola soy nuevo espero estar publicando esto en el lugar correcto.
Necesito ayuda con un sistema Daikin VRV RSXY10HY1.
Bueno cuento que es lo que pasa alguien elimino una de las ocho unidades interiores y despues de eso nunca mas volvio a funcionar la unida exterior.
Al mismo tiempo todos los controles marcan el codigo U4.
La verdad no entiendo mucho de este sistema y agradeceria si alguien tiene los manuales de este modelo especifico.
Se que todas las unidades estan comunicadas en serie por lo que obviamente los cables de comunicacion fueron conectados de forma que siga con la secuencia.
Desde ya muchas gracias a todos aquellos que me puedan ayudar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61792

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
U4 es fallo de interconexion entre unidades interior y exterior.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61794

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
haz un reset a la placa de control, para que vuelva a comprobar las unidades conectadas en el sistema. Hablo de memoria "en la unidad exterior bs5" lo pulsas 5 segundos y a correr.
Otra cosa es que el sistema no este bien conectado las interconexiones revisalas por si acaso.

un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61811

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
andgus11, te he movido tu post a la sala de climatizacion.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61835

  • andgus11
  • Avatar de andgus11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias, manana o pasado tengo que volver por la casa ahi probare el alambrado.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por andgus11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61836

  • andgus11
  • Avatar de andgus11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
El sistema ya tiene unos cuantos años yo no encontre el boton de reset BS5 me podes guiar donde se encuentra mas o menos gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61860

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Los botones los tienes en la condensadora en la placa de control principal.
Estas maquinas son bastante antiguas, son las primeras vrv de daikin, funcionan con r22.
Dos preguntas.
La primera tienen control centralizado.
La segunda han quitado solamente maquinas, no han añanido ninguna ni nada por el estilo.

Te dejo en este enlace el manual de servicio, en autentico ingles por supuesto.


Manual Daikin.


Un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61917

  • andgus11
  • Avatar de andgus11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Te explico yo trabajo en aire acondicionado hace tiempo pero nunca con un sistema como este. Por eso mi ignorancia total perdon.

El problema que parece ser que alguien sin mucho conocimiento de nada quito un evaporador del sistema y desde ese dia no volvio a funcionar mas. Todas las unidades interiores soplan, pero todos los controles muestran el mismo codigo U4 el cual dicen es falla de comunicacion.

Espero me puedas ayudar ya que por esta casa pasaron ya 4 empresas y toas salieron corriendo. Diciendole al dueño que el sistema debe ser cambiado.

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61936

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Andgus bienvenido al foro, yo lo que haría es como dice los compañeros que puede ser una alarma de interconexion , verificaria todo el sistema en serie de dichas maquinas, cuenta y creo que ya lo sabes que el tester es una herramienta imprescindible en el aire acondicionado sea domestico , semiindustrial o industrial, dicha herramienta casi siempre te averigua cualquiera avería, lo que hay que tener es tiempo y dedicación a la avería.

No quiero decirte lo que tienes que hacer porque ya tendrás tu experiencia pero si te pones seguro que lo sacas.


Saludos.



B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 12 años 11 meses #61969

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Yo en una instalacion parecida despues de ir el servicio tecnico de Daikin y decir cosas raras y dejar la instalacion como estaba, me toco estar 2 dias enteros luchando con el sistema.

Lo que hice fue desconectar todas las unidades de la condensadora y resetear, buscar la primera interconexion conectar y resetear, asi con todas las unidades y al final quedo funcionando.

La historia fue al reves ya que se incluyeron en el circuito dos maquinas nuevas y daikin al no disponer evaporadoras con esas placas no dio unas placas externas para emularlas.

Te recomiendo paciencia he ir introduciendo unidades interiores una a una comprobando su funcionamiento.

El boton bs5 se encuentra en la placa de control de la unidad exterior.

Una pregunta tiene sistema control centralizado?

Un saludo y ya nos comentaras.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin VRV hace 11 años 7 meses #95478

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.442 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information