Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 11 meses #64449

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Has comprobado el recalentamiento y el subenfriamiento ? el subenfriamiento puede ser el causante de las burbujas , pero falta eso ademas de comprobar los consumos de corriente y comparalos con el nominal del compresor , el filtro caliente ya te esta hablando de mala condensacion a ver si puedes dar esos datos y tenemos o no incondensables.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 11 meses #64456

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Visor con burbujas "flash-gas" mala condesacion , el filtro debe estar a temperatura ambiente, posiblemente baja de gas , saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 10 meses #64723

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Si he observado que efectivamente condensa fatal, llega muy caliente el gas al filtro a la valvula de expansión, la aspiración es baja, 1,5 bar, le cuesta muchisimo descender y tengo la inquietud a la hora de valorar el recalentamiento y el subenfriamiento, estos valores deben ser tomados proximos a llegar a la temperatura deseada en la camará o debo tomarlos desde el principio porque la verdad son muy variados a lo que se supone correcto, tengo otra pregunta si la valvula de expansión no esta abriendo bien o quizas el orificio sea mas chico de lo normal, puede causar el problema en la condensación?? porque en el evaporador se que desciende y hace que no rinda lo suficiente, pero no logro comprender porque la condensación es tan elevada, el condensador esta limpio y el ventilador esta bien. jejejeje gracias por los comentarios la verdad es que el foro es de gran ayuda y estoy ancioso de comprender correctamente el control del subenfriamiento y el recalentamiento, se lo que son entiendo la teoria y los valores establecidos, dependiendo del trabajo que estemos realizando si climatización, frio comercial (capilar o valvula de expansion) o industrial, si la condensacion o evaporacion es con agua o aire. Pero deseo saber el momento en que esos valores deben ser perfectos, cuando alcanzas la temperatura deseada o en el transcurso del descenso de temperatura y de carga del equipo. perdonar mi ignorancia en este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 10 meses #64724

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
JEISON escribió:
Si he observado que efectivamente condensa fatal, llega muy caliente el gas al filtro a la valvula de expansión, la aspiración es baja, 1,5 bar, le cuesta muchisimo descender y tengo la inquietud a la hora de valorar el recalentamiento y el subenfriamiento, estos valores deben ser tomados proximos a llegar a la temperatura deseada en la camará o debo tomarlos desde el principio porque la verdad son muy variados a lo que se supone correcto, tengo otra pregunta si la valvula de expansión no esta abriendo bien o quizas el orificio sea mas chico de lo normal, puede causar el problema en la condensación?? porque en el evaporador se que desciende y hace que no rinda lo suficiente, pero no logro comprender porque la condensación es tan elevada, el condensador esta limpio y el ventilador esta bien. jejejeje gracias por los comentarios la verdad es que el foro es de gran ayuda y estoy ancioso de comprender correctamente el control del subenfriamiento y el recalentamiento, se lo que son entiendo la teoria y los valores establecidos, dependiendo del trabajo que estemos realizando si climatización, frio comercial (capilar o valvula de expansion) o industrial, si la condensacion o evaporacion es con agua o aire. Pero deseo saber el momento en que esos valores deben ser perfectos, cuando alcanzas la temperatura deseada o en el transcurso del descenso de temperatura y de carga del equipo. perdonar mi ignorancia en este tema.


Por lo que deduzco no tienes bien en claro el concepto de subenfriamiento y supercalentamiento. Si el tubo de liquido entre el secador y la VET esta demasiado caliente es por falta de subenfriamiento. Busca en el foro y aprende a manejar el sub y el super calentamiento.
Cuando la VET no abre bien o el orificio es demasiado pequeño se presentan (entre otros) dos problemas muy visibles: no se alcanza a llenar el evaporador y la condensación tendrá un subenfriamiento muy alto o sea que la tubería de de liquido se sentirá más fría que el ambiente. Un orificio muy chico es como un taponamiento en las tuberías de líquido que hace que las presiones y las temperaturas se caigan. Mirando tu caso no es el problema que tienes ya que la alta temperatura de la condensación (mala condensación) nos dicen que no hay restricciones o taponamientos en el circuito frigorífico.
Las presiones y temperaturas de comportamiento o performance del equipo frigorífico se toman a las 3 ó 4 horas de trabajo con el cuarto vacio o después de 24 horas con el cuarto cargado, es decir cuando el equipo a alcanzado las temperaturas de consigna.
Los equipos o mejor el tamaño de los equipos no alteran las presiones-temperaturas, o sea que cualquiera sea el equipo o cualquiera la aplicación el subenfriamiento y el supercalentamiento siempre se medirán lo mismo, presión-temperatura.
Cuando medimos los parámetros de sub y super calentamiento debemos tener en cuenta todos los factores que nos pueden modificar estas medidas y entre ellos están: temperatura ambiente, humedad relativa, carga y tipo de género, temperatura del local o del cuarto o del gabinete, funcionamiento de los distintos elementos constitutivos del equipo ect...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 10 meses #64791

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buen día:

Entiendo que no puedes facilitar presión de descarga.

Podrias tomar temperatura de entrada y salida del elemento enfriador del condensador,y así entender si el condensador cumple su misión pero tenemos exeso de temperatura en descarga.Piensa que ese ventilador puede no estar cumpliendo bien su misión.

No creo que sea problema de orificio dado que la cámara funcionaba bien con anterioridad.

Me sumo a incondensables que aumentan la temperatura de descarga.Podrían producir hielo en el punzón de válvula....

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 10 meses #64793

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

para saber si tienes incondensables en la instalacion haz lo siguiente.
desconecta el compresor, deja los ventiladores en marcha durante diez minutos, pasado ese tiempo mira la presion que te marca el manometro, y coloca un termometro en el condensador, tiene que marcar la misma temperatura.
si esa camara esta tocada a ver si le van a haber puesto un gas que no
es el suyo. o aire en el sistema?
otra cosa que deberias de hacer es probar el plato de valvulas del compresor. la aspiracion recogiendo el gas tiene que bajarte de 20 pulgadas de vacio.
a ver si nos puedes informar de que compresor es, si hermetico, semihermetico, otra cosa que te podria pasar es que al romperse el ventilador se haya ido el plato de valvulas del compresor, tienes bastantes probabilidades.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 12 años 10 meses #64795

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola. cambia el filtro,
no toques la valvula, esto si hace falta, seria lo ultimo
cambiaste el ventilador
comprueba la carga
puede ser falta de refrig.
fuga
saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE FRESCOS NO DESCIENDE SU TEMPERATURA. hace 11 años 4 meses #103228

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information