Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Alguien ha tocado algo parecido?

Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65321

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola.

Una consulta a todos los foreros.

Me ha tocado hoy un tema un poco "especial"..... una enfriadora de mezcla agua-alcohol-glicol para una impresora de gran formato.

Es una máquina muy específica de imprenta. Se encarga de mantener las tintas a una temperatura que ronda los 8ºC.

En principio nada raro..... una unidad condensadora en un mueble de estupendo acabado estético, un depósito con el líquido a enfriar, un motor agitador, un termostato, etc.... vaya, los elementos comunes de toda la vida.

Pero cuál es mi sorpresa cuando me encuentro con una placa de características que me informa que la unidad funciona a 200V.
(no a 220 ni a 240, no..... a 200V)

Le pregunto al técnico de la imprenta y me informa de que, efectivamente, las impresoras de gran formato funcionan a ese voltaje.... y me lleva a ver los dos tremendos TRAFOS que tienen instalados para hacer funcionar a esos bichos.

La cuestión es que yo me digo a mí mismo.... no puede ser, seguro que el equipo frigorífico funciona a 240V.

Pues no..... el compresor es un Unité Hermetic, y su placa de características dice 208V......... manda huevos!

Conocíaís de la existencia de máquinas a ese voltaje????


Os dejo unas fotitos:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65322

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65323

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65324

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65326

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Islatoto, cuatro chapas bonitas y un compresor especifico para que despues valga un paston.

Si es que no espabilamos, con la de inventos que hacemos y siempre jodidos para llegar a final de mes ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Gracias por la información, "nunca te acostaras sin saber una cosa mas"

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65355

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, la unica explicación que le veo es que en su pais de fabricación trabajen con esas tensiones, yo me he encontrado con compresores Tecumseh de Brasil que trabajan con esa tensión.
Por lo demas, bajar tensión significa aumentar amperaje y sección de líneas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 12 años 10 meses por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65378

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buen día:
¿Me puedes informar de la frecuencia especificada en el compresor?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65380

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
N.P.I ¿ lo dices por que pueden ser a 60 hz maquinaria americana? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65383

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Yo he tocado mauinaria a 100 volt , y me paso lo mismo tiene que ser a 125 volt , pero no 100 volt y ademas continua. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65397

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas tardes:
Electron21: si.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65399

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que colocar el Modelo Completo de El Compresor.
Y luego ver los que dice "EL FABRICANTE"
asi como en

www.tecumseh.com.br/imgs/publicacoes/pb113.pdf

Puede haber fallas de diseño, por parte de el que utiliza el compresor, PERO, el jefe es "EL FABRICANTE".
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Alguien ha tocado algo parecido? hace 12 años 10 meses #65406

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
N.P.I. escribió:
Buenas tardes:
Electron21: si.
SALUD.
Si que compañero?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information