Lozano escribió:Quiero agradecer al compañero Dago, que estuvo ayudando en esta instalación, y a Pascalin, que vino a pasar un día a la instalación para aportar su valiosa experiencia.
Mas que aportar mi experiencia fui a cotillear lo que estaba haciendo ,.-7 ,.-7 ,.-7
Y antes de nada, los que seguís mis escritos, sabéis de buen tinte que no tengo pelos en la lengua y si es blanco, es blanco y no negro, caiga quien caiga.
Mi primera impresión. UN LUJO DE INSTALACIÓN, si como lo leéis, un lujo y más en esta época donde prima el hacer las cosas lo más económicas mientras funcione y conseguir el mayor beneficio.
El amigo Lozano no escatimo en nada, prevaleciendo la profesionalidad antes que el lucro, empezando por:
Central frigorífica:
.- Bancada robusta con colectores de acero inoxidable
.- Recipiente de liquido en horizontal (aunque yo me inclino en recipientes verticales por el tema de reserva de liquido refrigerante), con dos visores de nivel uno de máximo y otro de mínimo, que se entiende su montaje al ser la bancada de las dimensiones del condensador y la altura de motores no permiten recipientes verticales y si uno horizontal porque hablamos de solo tres compresores.
.- Compresores: cono dice en un post uno de 3 cv y dos de 10 cv de la marca BITZER.
El de tres caballos sería suficiente su funcionamiento en la mínima demanda de capacidad de la instalación ya que el servicio más pequeño absorbería esa potencia con solo trabajar un poco por debajo de su régimen, pero NO, para evitar esto y afinar al máximo el rendimiento, este está equipado con regulación de capacidad INVERTER, lo que permite su funcionamiento en mínima demanda con mínimo consumo y vibraciones.
Si esto no es suficiente, los dos compresores restantes de 10 cv., disponen de regulación de capacidad al 50% de su funcionamiento, lo que fracciona el resto de la potencia en cuatro escalones más, consiguiendo que la demanda se ajuste a la potencia real requerida.
Esto consigue crear una armonía entre oferta y demanda, similar a la armonía entre los músicos de una orquesta dirigidos por un gran maestro.
El control de los compresores lo lleva a cabo el sistema pecoflot y no un regulador cualquiera que sería tan valido y aparte lleva tres presostatos de baja presión escalonados para un posible funcionamiento manual, independientemente de los presostatos de alta y baja presión de protección de los compresores, todo ello interconexionado con todo tipo de válvulas, manguitos, antivibradores etc., para un correcto mantenimiento.
El condensador es un ECO (característico del fabricante de la central Pecomark), con tres ventiladores trifásicos un ubicaciones independientes.
El control de condensación es proporcional e inverter en los tres ventiladores al mismo tiempo (y no con simples presostatos parando los ventiladores), consiguiendo que la presión de alta sea estable sin variaciones influidas por la demanda de potencia.
La descarga de aire de estos ventiladores es totalmente independiente (cada uno con su conducto de salida), lo que permite en caso de parada de un ventilador, que no le afecte la presión de aire al resto ni provoque el efecto bay-pas del aire.
Si todo esto no es suficiente, cada ventilador dispone de un presostato independiente de alta presión, para el funcionamiento manual del control de condensación (o seguridad, como se quiera llamar), reforzando su eficacia.
Y para terminar con la central, esta dispone de un cuadro eléctrico de maniobra con sinóptico (el de la foto), con sus automáticos y DIFERENCIALES, por compresor y circuito de maniobra, lo que permite que en caso de avería de algún componente, solamente quede inutilizado ese circuito, funcionando el resto sin dejar sin servicio la instalación.
Los servicios: son seis, con la posibilidad de añadir o modificar su distribución independientemente.
Están suministrados por una línea de líquido y otra de gas en común, con llaves de corte independientes, cuadros de secaje independiente por servicio (solenoide, filtro deshidratador y llaves de corte para intervención).
La alimentación eléctrica a los servicios es independiente de la central y cada servicio lleva su automático y diferencial independiente, así como es independiente el alumbrado, evitando con esto que cualquier avería en un ventilador de un servicio incida en el funcionamiento del resto.
Cada servicio dispone de su control electrónico de temperatura y ciclos de desescarches, totalmente independiente.
Bueno después de ver todo esto “mi valiosa experiencia” como dice Lozano, se quedo en “humilde reconocimiento” de su profesionalidad y solo pude estar sentado durante un largo periodo de tiempo, escuchando esa melodía de sonido que emanaba de la central frigoría, como si de una orquesta se tratara tocando la mas celestial partitura.
Las instalaciones nos hablan con sus sonidos y yo estuve en contacto con ella, trasmitiéndome una hemorragia de placer orgásmico, que merece la pena experimentar en algún momento de nuestras vidas.
Gracias Lozano por permitirme experimentar este momento, y ahora te toca plasmar con fotografías todo lo que yo he dicho y no me dejes por mentiroso que soy capaz de ir yo y hacer las fotos. ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Un saludo