Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Central positiva

Central positiva hace 12 años 8 meses #69398

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno compañeros estamos realizando una instalación de tres cámaras de semillas mediante una central de compresores.

Es la primera central que montó y como le ocurrió a Lozano tengo mis dudas, por lo que recurro a los que estáis mas puestos en centrales.

Por ahora estamos en el paneleo, pero ya tengo todos los datos de la central.

Se trata de una central de tres compresores bitzer de 7,5 Hp, uno de ellos comandado por una variador de frecuencia v1000 de Omron, y los otros dos con regulación de capacidad, y todo comandado por un control de eliwell en concreto el ewcm 9100.

Aun no le he buscado información de configuración del eliwell ni del variador, pero primeramente me asaltan unas dudas.

Supongo que en la configuración del variador tendré que asignar una frecuencia máxima y una mínima para el compresor, ¿como se que frecuencia debo justar? Tendré otro tipo de parámetros que como no lo he tocado antes no sabre a que se refieren, como rampas, tiempos etc ...

Referente al controlador eliwell es fácil su configuración?

Como veis estoy muy poco puesto en control de centrales y toda ayuda me servirá

La central y el cuadro nos lo suministrara Pecomark

Respecto a las cámaras dos de ellas son para 16ºC y una para apio a 4ºC

Si podéis encaminarme en la configuración del controlador y del variador os estaría muy agradecido

Gracias de antemano compis y espero respuestas

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69399

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Las tres cámaras llevaran válvulas de expansión electrónica de danfoss y el control de cada cámara es de Ako.

Llevara control manual y automático de la central.

si necesitáis mas datos os los aporto

Gracias de nuevo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69400

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola pepe,

Preguntale a los de pecko que suministran bitzer por el tema del variador, supongo que te tendrán que dar ellos los parámetros del variador, tablas dependiendo de temperaturas etc, tendrás que modificar las frecuencias de trabajo y poco más si toda esta parafernalia no viene ya configurada, que es lo más probable..

Tienen bomba de aceite los compresores me imagino no?

Lo del eliwell pienso que vendrá todo pre-configurado, si acaso tendrás que hacer unos ajustes y poco más, lo mas complicado que veo es pasar las sondas de temp. 2_._ ,.-4



saca fotos compi!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69402

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Me alegro que puedas enfrentarte a una central, seguro que tenías ganas. En mi caso, la central la suministró peco también, y venía configurado, sólo me limité a comprobar, y cambiar un poco algún parámetro (tiempo mínimo entre arranques del mismo compresor que veía demasiado bajo). En mi caso, el variador está configurado para dar entre 30 y 50 hz, aunque bitzer dice que puede llegar a 87 hz en los catálogos. En mi caso voy sobrado de potencia y no he querido arriesgar. En mi caso el controlador era el pecoflot, no supone variación de precio y el funcionamiento y uso es muy bueno y cómodo. Ya nos irás contando. Por cierto, queremos FOTOS!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69404

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pepe,este esquema por si te sirve, como ves son vitrinas o expositores, pero son 3 compresores, esto esta en el museo pagina 4
accesorios circuitos frigorificos
christian.lucas.free.fr/sujetBEP/2000%20caen/EP2-D1caen.pdf

<<< supongo que tendra dos colectores,boletin de bizert descarga y succion,el mas problematico es el de succion, por la recuperacion de aceite, si no existen separadores y niveles automaticos, que ayuden en el reparto <<<

voy a ver lo de elivell que esta en el museo, no se si esta el manual de ese modelo, yo lo pondre por aqui, saludos

<<circuito frigorifico y circuito de aceite 3 compresores 3 camaras mira site vale
www.carly-sa.fr/-Refrigeration-.html

otro circuito
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...imit=8&limitstart=24

<<VIDEO VARIADORES ONRON
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69413

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola controles eliwell ewcm9100 pag 28 29
www.momplet.com/grupomomplet/EliwellCome...ntralesEliwell09.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69494

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pues hablare con Pecomark a ver si también me viene configurado, porque como sabrás hay parámetros que es difícil saber a que se refiere.
También vamos sobrados en potencia

Lo de las fotos esta hecho cuando este terminada os pondré fotos no os preocupéis

Gracias por los enlaces Joseb, pero sobre todo busco configuración de controlador y del variador.

Alguien que ya tenga instalado un ewcm 9100 de eliwell y este puesto?
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69814

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Efectivamente hable con peco y normalmente vienen preconfigurados pero hasta que no ponga en marcha no lo sabre seguro.
La mala pata es que tube una caida de las escaleras como algunos ya sabeís y estoy de baja con el calcaneo roto y va para largo

Así que me veo en muletas configurando y poniendo en marcha la instalación que ya le queda poco

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69816

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
si te silve todas las centrles frigorificas con la que trabajo son de este tipo de compresor y la verdad van de categoria es carne de perro en el tema de los compresores con variadores de frecuencia el problema que te vas a encontrar a la larga en los preventivos que son muy sensibles y te vas encotrar errores vastantes por bajadas de tension en momentos putuales para eliminar estos porblemas las centrales nuevas que pedimos antes de entra en el iterrutor general del cuadro le ponemos un estavilizador de tension y la verdad que el resultado es positivo. Si necesitas halguna documetacion de parametros de varidores o de una configuracion estandar pidemela sin problema y si no a la faraona que estoy con el todo los dias y me lo dice un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69822

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Vaya Pepe, siento lo de tu pierna, por un par de cervezas me voy contigo a lo que te haga falta!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 12 años 8 meses #69826

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias Lozano, pero por ahora se apañan sin mi (bueno mejor se han librado de mi, por un tiempo jajajaj)

De todas formas estoy al tanto de todo el trabajo en la central y para la puesta en marcha estaré alli

Un saludo tio, cosas que pasan
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Central positiva hace 11 años 8 meses #95548

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information