Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA

PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69707

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
Hola!!tengo un gran problema ya k unos amigos compraron una camara frigorífica,la desmontaron ellos y el cableado y el cuadro electrico también pero el tema de tuberías lo hizo otra persona. El problema es que la cámara no funciona correctamentela presión de alta es de 19bar y la de baja de 4bar, el refrigerante R_404A, al ponela en marcha la aspiración y la mitad del compresor se cubre de escarcha eso es por que le esta llegando líquido al compresor la temperatura de entrada evaporador es de 10ºC y la de salida se 32ºC por lo que algo no va bien no? El termostato es de marca AKO modelo 14323B tiene funcion de desecarche por resistencia electrica, para la puesta en marcha¿abría que regular el termostato?es una cámara de temperatura negativaque es lo que abría que configurar? que parametros os hacen falta¿sabeis como lo puedo solucionar??

UN SALUDO.GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69709

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola, tienes un exceso de gas en el circuito. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69711

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
Si eso lo tengo claro ya que la carga se la hicieron pero no bien, pero sabeis algo de lo del termostato AKO?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69713

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69718

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
c0 calibración de la sonda 1
c1 Diferencial sonda 1

d0 frecuenca de desescarche (tiempo entre 2 inicios
d1 duración máxima desescarche
d7 tipo de desescarche
d9 tiempo de goteo

f2 parar ventiladores al parar compresor s/n
f3 Estado de los ventiladores durante el desescarche
f4 retardo arranque despues de descarche
f5 paro ventiladores al abrir uerta

p3 sondas conectadas
p6 funcion relé 2
p7 modalidad de visualizacion de temperatura
p8 sonda a visualizar

son los parámetros que has de tocar mayormente, de todas maneras tu problema es en el circuíto frigorifico, esas presiones son bastante altas
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69720

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Monesfrio.
Cordial Saludo.
Cuando se monta una cámara de refrigeración o de congelación lo primero es poner a trabajar el equipo de refrigeración, se determina la temperatura de trabajo del cuarto lo mismo que se calcula la cantidad de refrigerante con la que se cargara el equipo, la carga de refrigerante muchas veces viene determina por el fabricante del equipo. Después de poner a trabajar el equipo y verificar que la carga de refrigerante es la ideal y que el cuarto cuenta con la temperatura necesaria se procede a calibrar o configurar el controlador lógico programable. Recuerda primero se dan los parámetros de carga y trabajo del equipo y después se configuran los controles. Es muy difícil configurar un controlador, para que nos trabaje según nuestro criterio, cuando las condiciones de trabajo de un equipo están por fuera de rango.
En tu caso en específico debes verificar la carga de refrigerante, recupera una buena cantidad de refrigerante, deja trabajar el equipo, con el cuarto vacio, 3 horas y procede a llevarlo a los parámetros requeridos, (recargando si es necesario). Luego procedes a configurar el controlador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69721

  • aradavid
  • Avatar de aradavid
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: -1
me párese que tenes un problema de la tobrera de la balvula de espancion es grande
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69726

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
Buenos dias te pregunto ¿la instalacion tiene deposito de liquido? . lo primero que si la camara es de negativa esta trabajando en baja alta de presion por que la tienes trabajando entre -4 y 0 temperatura de evaporacion mira el modelo del evaporador y sobre la potencia del evaporador luego mira la valvula de exspancion y el orificio haber si esta calculada corretamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69728

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
Olfera, muchas gracias por la información aportada pero yo no la monte, y el fabricante no da la carga de la instalación por lo tanto cual es la carga exacta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69732

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
aradavid escribió:
me párese que tenes un problema de la tobrera de la balvula de espancion es grande

Grande,grande,no sé...Mi pregunta es ¿le han colocado el orificio a la válvula de expansión?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69752

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
hola,sin datos es complicado.para saber la carga de refrigerante y el rango de presion en el que deberia trabajar tenes que saber a que temperatura queres mantener el producto que vas a almacenar.una vez que tenes ese dato sabes que tenes que estar evaporando entre 6 y 10 grados menos que la temperatura de la camara.lo que yo haria en tu caso si no sabes quien monto la camra es ver primero si el evaporador coincide con la carga termica de la camara,luego si lleva la vet adecuada y de paso ver que la unidad condensadora y el refrigerante sean los correctospara descartar que halla sido um problema de diseño.luego que tengas claro eso con la tabla de presion/temperatura realizar la carga y verificas su funcionamiento.saludos,fernando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON CÁMARA FRIGORÍFICA hace 12 años 8 meses #69755

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola monesfrio,no entiendo algo respecto de las temperaturas

al ponela en marcha la aspiración y la mitad del compresor se cubre de escarcha eso es por que le esta llegando líquido al compresor la temperatura de entrada evaporador es de 10ºC y la de salida se 32ºC por lo que algo no va bien no?

por favor,podrias aclararme si esta temperatura esta tomada en los caños,o en la entrada de aire y salida?

Y otro tema,entiendo si no estoy errado,que si la camara pretende trabajar por debajo de 0ºC,para tener un buen sobrecalentamiento,OBLIGADAMENTE NECESITAS que la succion esté por debajo de 0ºC,de manera que lo normal es que se forme escarcha.Por favor corrijanme si me equivoco.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information