Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema en camara frigorifica

Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71474

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola, tengo una camara de congelacion que deberia llegar a -21 º C pero lo tengo para que pare a -18 ya que le cuesta mucho llegar a esta temperatura.con dos equipos independientes. El problema es en uno de ellos. Los datos que he tomado son:
-Compresor de piston dwl copeland. Gas 408 (sustituto directo del 502).
-Temperatura camara y entrada evaporador -15,2 ºC , temperatura salida evaporador -17,2,
Salto termico evaporador 2ºC.
-Presion de alta 18 bares, 45ºC. Presion de baja 1,2 bares, -26 ºC.
-Temperatura entrada condensador 29,3ºC, salida 42,6. Salto termico condensador 13,3.
-Temperatura liquido a la salida del condensador 38ºC.
-Temperatura aspiraciòn a 50 cm del compresor -11ºC.
-Distancia entre evaporador y compresor menos de 10 metros.
Por lo tanto subenfriamiento 45-38= 7ºC y Recalentamiento total -26ºC-11ºC= 15ºC.
Deberia tomar el subenfriamento del evaporador que si no me equivoco debe estar entre 3 y 7 ºC?
Observaciones: En el evaporador hace una franja de hielo por la mitad, el cual se va acumulando. A la salida de la valvula de expansion a veces se congela. Cuando esta mucho rato encendido llega a escarcharse el compresor casi por completo.
El gas 408 se lo meti porque con el 502 me daba el mismo problema.
De cambiar de nuevo el gas me han recomendado el 428.

Que creeis que le pasa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71486

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Al parecer parece que hay demasiado liquido en el condensador. Debido a la diferencia de temperatura demaciada alta. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71488

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿el evaporador tiene distribuidor?

.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

vaya a ser que tenga obstruida algunas salidas y no te inunde bien el evaporador ya nos contaras , un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71491

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
evaporador inundado de aceite?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71496

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
mide la temperarura antes y despues del filtro deshidrarador deveria ser la misma si es mas fria despues del filtro, significa q este esta parcialmente obstruido.

de todos modos el condensador o esta sucio o va muy justo de de capacidad, ademas la termostatica la tienes extropeada o mal regulada por lo q debes comprobar su correcto funcionamiento colocacion del bulbo regulacion y aislamiento del bulbo para q no interfiera la temperatura ambiente.

y teniendo la temperatura de liquido tan alta y tanto retorno de aspiiracion, no estaria de mas instalar un intercambiador de temperatura entre liquido y aspiracion asi aprobecharas el exceso de frio en la aspiracion para enfriar la linea de liquido y asi aumentaras el rendimiento del evaporador pues cuanto mas frio llegue el liquido a la termostatica mayor rendimiento sacaras de la instalacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71497

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Aparte de las recomendaciones que te han dado los compañeros que creo muy posibles podria ser que si la VET es con compensador este drenando por fugas internas liquido por el tubo de compensacion.
Esta hace que el evaporador no trabaje en forma equitativa si hay distribuidor y para colmo ese liquido te cierra por temperatura aun mas con lo que el llenado completo del evaporador sigue empeorando.
Ya nos contaras y suerte.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71501

  • lasjero
  • Avatar de lasjero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Bueno mi modesta opinión hay un poblema de poco recalentamiento osea yo cerraria la válvula de expansión .Evapora a -26 yo cerraria asta -28 como minimo y miraria que el bulbo estubiera bien colocado que tenga buen contacto y este aislado.
Un saludo.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por lasjero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71526

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
yo quitaria el hielo antes de medir presiones, podria ser falta de desescarches o fallo de alguna resistencia o el sentido de giro de los ventiladores del evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71534

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Deshiela el evaporador y toma lecturas. Asegurate que hay una buena circulacion de aire en el mismo. Revisa nº de desescarches y duracion.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 12 años 7 meses #71541

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Yo también descarcharía el evaporador, la pondría en marcha y miraría presiones y temperaturas.Esperaría a que llegase a su temperatura y que cortase por temperatura.Si te corta y todo va bien el problema puede ser por descarches mal, resistencias mal o por entrada de aire a la cámara(puertas abiertas).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en camara frigorifica hace 11 años 8 meses #95604

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.345 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information