Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Diferentes Sistemas Combinado

Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74740

  • lockward
  • Avatar de lockward
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Intentalo, a ver que pasa.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Poseo la siguiente necesidad, necesito refrigeración independiente al sistema eléctrico de mi país, que aparte de ser inestable es muy costoso, entonces he estado pensando en lo siguiente.

Un compresor de aire acondicionado de un vehiculo o varios en paralelo me podrán hacer el trabajo de un compresor hermético, es decir: yo utilizarlo adaptárselo a un refrigerador por ejemplo para enfriar cerveza. Para así depender de combustible directamente. Me gustaría utilizar energía mecánica y luego convertirla en energía térmica, considero que es más económico que energía mecánica a eléctrica y luego a térmica.

En resumen es posible utilizar un compresor abierto de vehiculo para adaptárselo a un refrigerador de cervezas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74748

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lo que quieres enfriar
Es para almacenar cantidades?...Cuantos litros?
Es para ser bebida directamente al enfriarla?
El recinto donde la quieres enfriar como es?..que medidas tiene
Tiene evaporador? de que tipo?
Tiene aislamiento?
Como sabes que dos compresores de a/a de coche te valdrian,ya lo has comprobado o calculado o lo has visto funcionar en otro sitio?

En cuanto a la forma de obtener la energia directamente de mecanica a termica hace que te veas en la problematica mecanica de construir dicho sistema.Con los riesgos de que al ser compresores abiertos las fugas de gas son muy probables con lo que se jodio el invento y la cerveza no hay quien la tome.
Personalmente considero mas adecuado tener el refrigerador que sea de la potencia que sea ya con su equipo de frio instalado y lo alimentaria con un generador.Te consumira mas? cuanto mas?
Pero te ahorras mucho artilugio mecanico.Y es seguro.

Los artilugios y los inventos me apasionan,si haces algo cuentanos ,.-17
Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74752

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "lockward"
Deberias ver Primero LOS EQUIPOS THERMO KING O CARRIER O TRANSCOLD que utilizan LOS TRANSPORTES.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74766

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Y un refrigerador de absorcion?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74800

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no seria factible un generador ?

ya que lo que pretendes con el motor del aire de un vehículo no creo que te alcance tus necesidades ya que hablamos de una maquina diseñada para trabajar en alta y tu deseas media alta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74843

  • lockward
  • Avatar de lockward
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Intentalo, a ver que pasa.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias por sus respuestas, todos ustedes me entendieron perfectamente, y se que necesitan muchas especificaciones para poderme responder mejor. Realmente lo que busco es un sistema como termo King y Carrier, pero lamentablemente en mi país me es difícil conseguirlo pero se puede. Ahora independientemente de lo que es fuerza motriz, compresor, evaporador, gas, condensador y todas las partes que componen un sistemas de refrigeración de un vehiculo. ¿Es posible?. Sustituir el evaporador de aire acondicionado por un evaporador de refrigerador. Y así poder utilizar todo el sistema exceptuando la parte del evaporador. Imagínese que el tamaño del refrigerador esta bien calculado y la longitud de las tuberías del también.

En resumen es posible un cambio de evaporador de aire acondicionado (Vehiculo) a refrigerador utilizando el mismo gas en ambos sistemas.
Las dimensiones así como potencia y otras variables se calculan luego. Quiero saber si se puede o porque no se puede.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #74895

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una de las razones es la separación de aletas , o lo que es lo mismo el coeficiente de trasmisión, el intercambio que mostrara un sistema frente a otro , como ya se te apunto cada sistema esta diseñado ,para y por un intercambio determinado , por varios factores , entre ellos la temperatura , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #75174

  • lockward
  • Avatar de lockward
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Intentalo, a ver que pasa.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
lo que quiero es algo parecido a esto, y queria saber si los compresores de aire acondicionado de un vehiculo podrian hacer el trabajo aunque sea a menor o mayor escala. saludos y muchas gracias Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por lockward.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #75175

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola lockward

Cuando se estudia una modificación a lo existente se debe tener en cuenta la relación costo-beneficio. Hay cosas que se pueden hacer ¿a qué costo?
Se debe tener un conocimiento muy intenso sobre las diferentes clases de refrigeración y sobre las distintas energías utilizadas para extraer calor de un recinto o de un gabinete. En la industria existen infinidad de equipos de refrigeración adaptados a las distintas condiciones que te puedas imaginar. Es así como existen equipos que trabajan con compresores accionados por energía eléctrica y/o por energía mecánica, existen equipos piezo térmicos (efecto Peltier) que trabajan bien con energía eléctrica directa CD. Existen equipos de refrigeración por absorción que son triales o sea que trabajan bien por energía calórica, o por energía eléctrica pulsante o alterna CA. O energía eléctrica directa CD. En los camiones refrigerados hay equipos de refrigeración que trabajan con dos tipos de compresores, uno que es accionado por energía eléctrica (bien sea que tenga el generador adosado al equipo o que se deba conectar a la energía de red.) y otro que es (compresor) tipo abierto que es accionado por el motor del vehículo.
Ahora estudia la posibilidad de utilizar refrigeración por absorción, creo que te dará mejor resultado.
En cuanto a tu pregunta directa: “En resumen es posible utilizar un compresor abierto de vehículo para adaptárselo a un refrigerador de cervezas.”
Mi respuesta es si, pero ahora la pregunta del millón ¿Cuánto me costara enfriar esta cerveza?
Otra cosa: el mundo esta buscando genios creadores o modificadores de las tecnologías existentes en busca de menor contaminación y mayor economía en gasto energético, si sales con algo asi no dejes de contarme ya que me interesa altamente y no es una ironía.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #75352

  • lockward
  • Avatar de lockward
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Intentalo, a ver que pasa.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchísimas gracias olfera, es justo lo que ando buscando. Te agradezco la respuesta y también la motivación a seguir buscando informaciones. Es una realidad quizás me consuma mas pero al poseer los problemas energéticos en mi localidad como lo son costo e inestabilidad, me resultaría fenomenal un equipo independiente al sistema eléctrico. Mi interés no es solo mover el compresor con un motor diesel, si no también analizar las posibilidades de moverlo con el viento y de otras formas. No ando buscando inventar lo que ya se invento, pero unir algunas cosas que no son para estos fines y encontrar la solución a un problema, claro sin que genere más problemas creo que seria bien. Además cuento con la ayuda de dios y ustedes. De todas formas cuando haga lo que haga publicare todas las fotos y descripción con todos los detalles que pueda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #75392

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola lockward
Cordial Saludo.
Estudiando es que se aprende y practicando es que se sabe, mira esta paginas que coloco enseguida. Mírate la primera: tendrás idea del sistema de absorción que trabaja por medio de energía calórica generada bien por kerosene, gas licuado de petróleo o gas natural o por resistencias eléctricas bien en corriente directa o en alterna. Es una posibilidad que se puede aplicar en muchas zonas apartadas en donde el sistema de energía eléctrica no es el adecuado. A estos sistemas de refrigeración por absorción ya que trabajan con energía calórica se les puede acomodar cualquier tipo de energía que genere calor. Leyendo la segunda te darás una idea de la aplicación que le dan a estas neveras de absorción tipo triales o sea que trabajan con calor generado por un gas combustible o por una resistencia que trabaja con energía electica
www.sianagas.com.ar/
www.rodanteando.com.ar/foro_viejo/viewto...6b240e920e23039ef9ef
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Diferentes Sistemas Combinado hace 12 años 6 meses #76274

  • lockward
  • Avatar de lockward
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Intentalo, a ver que pasa.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Perdona la tardanza mire las paginas que aportaste, excelente y muchas gracias es lo que quiero realmente independizarme del sistema eléctrico. Lo único que este tipo de equipo utiliza mercurio y diferentes gases súper mortales, el manejo de este tipo de refrigeración y refrigerantes yo lo respeto mucho por lo letal que es. Solamente lo usaria si comprase el equipo completo nuevo como la primera pagina. Pero de todas formas gracias por interpretar lo que quiero y muchas gracias mas por tu aporte. Sigo con el compresor abierto movido por una fuerza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information