Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema con enfriadora de agua climaveneta

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 4 meses #78422

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No es tema de controlar:

El no tener los codigos de averia que te salen solo complica el tema un poco mas.

El tener los passworts de acceso al equipo, solo te servirian para ver los ajustes de los parametros y ver si estan correctos para poder modificarlos.

Sin descartar que alguien te haya modificado parametros vitales ni que se puedan desconfigurar, lo dudo si ha estado funcionando tantos años.

Yo haria todas las pruebas que te han dicho.

Ademas la solucion la tienes en la propia maquina, que porque?

Porque tienes circuitos independientes para cada compresor y puedes medir o intercambiar si tienes dudas todo lo que no se comparte, y apartir de ahi ir descartando.

Haz esto y nos vas contando.

Ves comentando tus avances, y asi tendras el post en 1º linea, haber si alguien que lo vea y tiene los codigos y los passwors te los puede dar.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 4 meses #78427

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la maquina tiene un sistema que es el quik wind el fallo no lo hace siempre la verdad no se como funciona este sistema veo que los compresores sencienden y seapagan mucho en poco tiempo ¿ es normal con el sistema ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 4 meses #78434

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Poco tiempo cuanto es?

Con el mismo orden 1 2 2 1 o 1 2 1 2?

Siempre se para el mismo?

En parametros de usuario que diferencial hay?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 4 meses #78451

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, jacób tubo 12 hijos, pues estoy mas liao, que los 12 hijos, y todas sus generaciones juntas,<<<<si son los circuitos de aceite independientes, comprueba si esta caliente, el retorno es comun, si o no<<<
ya no se que decir,<<<< los circuitos de aceite, son comun para los dos, si o no
<<<< comprueba la sonda de temp de ese circuito, saca la sonda ,y pon el compresor en marcha y observa si se para<<<
<<<<comprobaste la temp del aceite de ese circuito, si o no,<<<<
<<<<tiene la maquina 1 o 2 valvulas de 4 vias si o no <<<<
<<<la descarga y la aspiracion, es comun en los dos compresores, o son independientes,o se comunican,si o no<<<<
<<<< despues de esto comprobaste control de capacidad<<<
<<<< sube la consigna del temost temp de ese circuito, si tiene la maquina, o si no, en la centralita,<<<<
<<<controla revisa el control de arranques y paradas del compresor<<<
<<< las agujas de los manometros oscilan, cuando esta en marcha,puede tener paso intermitente de refrigerante, <<<<obstruccion parcial,valvula exp,o algo mal internamente,u otro de los elementos que hay en el circuito,
y si la averia es electrica, en el compresor internamente, lo comprobaste, hay muchas seguridades que no estan reflejadas en la centralita,
comprobaste los contactos en contactor, tension etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 11 años 8 meses #95623

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.389 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information