Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: paro ventiladores

paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89921

  • casty
  • Avatar de casty
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Ola . Tengo que hacer un paro de ventiladores en una central frigorifica que tiene dos camaras de fresco y una de congelados. En la de congelados tengo que parar los ventiladores al habrir la puerta . Mi pregunta es cual ed la manera correcta de hacerlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89929

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para que los quieres parar?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89934

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues con un final de carrera que actue en serie con la maniobra de los ventiladores lo puedes hacer, lo colocas en la puerta que actue contra el panel de la cámara, cuando abras la puerta este se abre y corta....

www.google.es/search?hl=es&cp=12&gs_id=7...elT92KGqKc0AWft4WSCA
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89952

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

si paras los ventiladores, se te cargara de hielo el evaporador.


saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89958

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Normalmente se suele poner un interruptor que corta la solonoide, y se para el compresor, eso es para cuando se tiene que entrar genero en la cámara o permanecer algún tiempo en su interior.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89962

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Efectivamente como dice jurado, y si puedes poner una cortina mejor
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89966

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
javi m escribió:
hola
si paras los ventiladores, se te cargara de hielo el evaporador.
saludos.

Jurado 11- escribió
Normalmente se suele poner un interruptor que corta la solonoide, y se para el compresor, eso es para cuando se tiene que entrar genero en la cámara o permanecer algún tiempo en su interior.

Ok con los dos
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89974

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
las centrales suelen traer esa configuracion parar ventiladores evaporador y compresor cuando se abren puertas has mirado en controlador haber si trae esa configuracion quizas hay algo mal si no la trae tendras que hacer lo que te dicen los compañeros un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 11 meses #89980

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

lo de poner un interruptor, nunca me ha gustado, ya que siempre me he encontrado con que despues se lo dejan parado, se les olvida.

si tienes que hacerlo yo mas bien optaria por un pulsador que accione un temporizador. por ejemplo paro de media hora, despues que arranque solo.
o tambien un reloj si sabes los tiempos en los que lo quieren parar.

tambien lleva cuidado con los tiempos de descarche, ya que alomejor paras cuando va a entrar y lo anulas, despues podrias tener bloqueos de evaporador. haber si el programador son los que se ponen en hora, y le puedes decir los descarches a que hora los quieres.

tambien piensa que si abren la puerta, entra aire con su humedad, si estan los ventiladores en marcha, el evaporador absorbe esa humedad,
si los paras los ventiladores esa humedad se te ira al techo, y despues te diran que ahora hace hielo y antes no lo hacia.


saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 8 meses #95732

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 4 meses #102714

  • sevasosya
  • Avatar de sevasosya
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, soy nuevo en esto del foro, pero mi pregunta es: que pasa si al abrir la puerta se para el compresor junto con los ventiladores, pero esto se hace con una frecuencia de minutos porque se está sacando mercadería en un tiempo por ejemplo de 13 a 17 horas? ¿Esto no rompería el compresor?
Aquí encontrarás Información y Guía para ayudarte con los problemas técnicos más comunes de los electrodomésticos de tu hogar!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: paro ventiladores hace 11 años 4 meses #102718

  • fabianguti
  • Avatar de fabianguti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
hola saludos ,.-12 _.._
te diria que los ventiladores se apaguen es algo normal en la mayoria de sistemas nuevos , pero que el compresor pare ? te aconsejaria te imformes mas del modelo y sistema que estas utulisando y en internet consiges toda la imformacion necesaria o con el modelo y el numero de serie le puede pedir imformacion al fabricante que no creo que te la niegen???

saludos desde aruba ,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information