Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Secadero no rinde bien.

Secadero no rinde bien. hace 11 años 8 meses #95800

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
hola, tengo un problema con un par de secaderos, el tema esque quiere una humedad de 75% y una temperatura de 3 grados y a empezado a fallar desde q se le hizo el cambio de gas d r-22 a 404a o eso dice el cliente pero tmb a modificado los conductos q es algo q me preocupa, a quitado un tramo d retorno para hacerlo impulsion por lo q d tener 1 d impulsion y 3 d retorno a pasado a 2 d impulsion y 2 d retorno creando q al abrir la camara me tire para atras de la sobrepresion q tiene, nose si x ahi andaran los tiros o q. e comprobado la valvula d expansion y es la correcta, e cambiado el orificio por uno mayor pero m evapora demasiado alto y no me mejora, la tengo evaporando a -10 con un recalentamiento de 14, es 404A. no le puedo meter mas gas ya q me salta x alta presion y tmp m interesa q me evapore muxo mas alto, la valvula la tengo abierta a tope. le e exo quitar las tapas finales d los conductos d retorno pero ni aun asi no noto mejoria. me seca a 4X grados d temperatura de manometro de alta, entre lo q me tarda en llegar a 3 grados y los desescarches q sino lo dejo 1 cada hora y media me llega hielo al compresor no consigue secar el tiempo q deberia por lo q la temperatura si q m la consigue mantener cerca de 3 grados pero la humedad de 85 apenas baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Secadero no rinde bien. hace 11 años 8 meses #95803

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo empezaria por cambiar de refrigerante, y despues dejaria los conductos como estaban,si antes funcionaba bien, seria el refrigerante,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Secadero no rinde bien. hace 11 años 8 meses #95806

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Una pregunta, el secadero coge aire exterior? porque si no es así, si solo hace recirculacion del aire de dentro del secadero y tienes una sobrepresión en el. Diría que ya tienes un problema ahí importante, eso indica que no esta aspirando el mismo caudal de aire que impulsa, por lo que no esta circulando el aire a traves del evaporador.

Si coge aire exterior ya puede ser que tengas una sobrepresión por exceso de aire o algo pero si circule el aire.

Hablo un poco sin trabajar casi nunca en secaderos, pero vamos desde luego que si no circula aire por el evaporador dificilmente puede rendir la instalación.


Tienes datos de evaporación y recalentamiento con el R22? para poder comparar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.439 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information