Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Pregunta?????

Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99513

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros tengo una camara frigorifica con dos equipos cada uno independientes y querria que solo me funcione uno, y cada 6 horas se parara y entrase a funcionar el otro y asi sucesivamente.
Yo habia pensado en hacer esto a traves de un reloj pero me gustaria saber si algunos de vosotros lo ha hecho alguna vez de otra forma.
,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99538

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Yo creo que lo mas barato es eso, nosotros en telefónica hace años usabamos unos secuenciadores que costaban una pasta, pero eran maniobras a más largo tiempo. Yo usaría lo mas barato que funcione.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99544

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues como bien dice lo más sencillo es un par de relojes temporizadores, o también se me ocurre que puedas utilizar un termostato de 2 etapas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99546

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Los termostatos de dos etapas por si solos no secuencian, en el mercado esisten componentes que hacen esa tarea por ejemplo los telerruptores o simplemente un par de reles.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99572

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Si la camara, solo tiene un termostato, lo mas barato es colocar un reloj cuyo contacto este conmutado, y cada 6 horas da un paso a cada equipo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99667

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Yo pondría ademas del reloj programador que diera por ejemplo paso a un rele (contactor) con tensión un compresor y sin tensión el otro, pero ademas alguna otra cosa como un termostato doble, por si el compresor que este funcionando en ese momento por programa tuviera alguna incidencia, no dejaría sin servicio la cámara.

Obviamente sera algo mas caro pero mayor seguridad con el producto.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pregunta????? hace 11 años 6 meses #99674

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
1 programador horario . n/c a bobina de contactor de motor 1 y n/a a bobina de contactor de motor 2... si solo tiene una salida directo a cualquier rele y de ahí tienes el nc y na q necesitarías..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information