jordienex escribió:Yo haria una simple prueba,no seria la primera vez que diera con la solucion.
Llega a la instalacion cuando esté a régimen de temperatura.Abre ligeramente la puerta y dejala así.Indúcele un desescarche.Observa lo que ocurre desde el inicio del desescarche hasta llegar nuevamente a régimen.
Puedes emplear el tiempo en el mantenimiento de la u.ext.
Buenos días,
este tunel esta preparado para realizar una congelación (dos o tres) de 10 horas sin realizar ningún tipo de desescarche. Los desescarches se realizan por la tarde cuando el túnel está vacío y con gas caliente.
Lo único de lo que desconfiamos ahora mismo es de una depresión interior, pero tenemos montadas dos válvulas de 500m3 cada una para un volumen de 70.
Las válvulas las tenemos montadas en la impulsión del aire, parte superior de la división interior, que es donde cae el techo, por lo que ya no entendemos nada.
Estoy de acuerdo con lo de la flecha del ventilador, pero las válvulas están colocadas en un lateral, en la parte de impulsión si, pero en un lateral, por lo que entendemos que en casa de depresión dejaría entrar.
Que opinais de esto?
Al impulsar aire creamos una pequeña presión, por lo que las válvulas depresoras echan aire hacia fuera (se nota si se acerca uno a ellas), y según va enfriando el aire interior las válvulas depresoras van trabajando menos. Desconfiamos (algo ilógico) que según baja la temperatura al tener presión de aire de los ventiladores en la zona de las válvulas depresoras no deje entrar aire del exterior y cree un "pequeño vacío" en el interior generando la fuerza suficiente para tirar del techo.
A ver que os parece esto y gracias por las respuestas a todos.
Un saludo
creo que tu mismo te estas contestando, si colocas las valvulas depresoras delante de los ventiladores cuando tengas una bajopresion las valvulas no van a poder funcionar porque siempre estaran lanzando aire al exterior y nunca podran compensar la diferencia de presion.
Las valvulas trabajan siempre tanto admitiendo aire del exterior hacia la camara como de la camara al exterior y nunca si digo nunca deben de situarse delante de la flecha de los ventiladores siempre en un lateral de la camara .