Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador.

Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 10 meses #92210

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches, referente a desescarches y sondas varias, una pregunta?
¿Cual es la mejor ubicacion de la sonda del evaporador en una cámara frigorifica?
¿Por que hay sondas "clavadas en el evaporador", cuando corresponte que tomen la temperatura de auguna de las curvas en un lateral?
Sabiendo esto...
¿Donde se debe "collar" la 2ª sonda, en una curva de la parte superior, o de la parte inferior de evaporador?, sabiendo que para completar un desescarche, la temperatura que debe tomar esa sonda esta entre 4 y 10ºC?
¿Por que la gente las clava en el evaporador arbitrariamente, sin darse cuenta que así, puede quedar dicha sonda ubicada a pocos cm de una resistencia?
¿Porque sigue habiendo tanto "pasotismo" en esta profesion?
Saludos Forofrio.com!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 10 meses #92226

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Si te sirve de consuelo, te diré que hay pasotismo en todas las profesiones, no es algo endémico en el frío, va con la persona, no en la profesión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 10 meses #92227

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ofrigoleiro escribió:
¿Cual es la mejor ubicacion de la sonda del evaporador en una cámara frigorifica?

si te refieres a la sonda de final de descarche , el sitio de mejor ubicación es la parte donde se acumule mas hielo,

ofrigoleiro escribió:
¿Por que hay sondas "clavadas en el evaporador", cuando corresponte que tomen la temperatura de auguna de las curvas en un lateral?

no siempre el el lugar mas acertado dependiendo de como este diseñada una instalación la sonda es mas eficaz en el cuerpo de las laminas que en las curvas del evaporador , ya que allí es zona muerta y no siempre es su temperatura es indicativo de que el evaporador este limpio de hielo

ofrigoleiro escribió:
¿Por que la gente las clava en el evaporador arbitrariamente, sin darse cuenta que así, puede quedar dicha sonda ubicada a pocos cm de una resistencia?

yo las clavo en el evaporador si su medición es la mas correcta según la instalación, ya que cada instalación la personalizo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JMRefrigeracion60

Re: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 7 meses #97747

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 2 meses #107323

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Duda resuelta.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ubicación de la 2ª Sonda en un evaporador. hace 11 años 2 meses #107348

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information