Un saludo a todos los colegas frigoristas antes de iniciar mi pregunta que ojalá me puedan ayudar, el problema que tengo es que he instalado 2 equipos de tipo piso techo de la marca midea en un ambiente y después de unas 2 semanas de uso he recibido quejas del cliente que un equipo esta goteando, bueno fui a revisar pensando que era un problema de drenaje y nada todo ok, el problema es que los deflectores, persianas o como los llamen uds condensa mucha agua y llega a gotear no entiendo por que pasa esto si esas paletitas son de plástico que no transmite mucho la temperatura y nunca me había pasado eso, lo raro es que el otro equipo instalado en el mismo ambiente trabaja normal osea no condensa mucha humedad ''agua'' y no gotea solo un equipo hace eso y no puedo resolverlo he tratado de hacer varias cosas pero sigue goteando no se si talvez tenga que poner un deshumedecedor adicional a los equipos de a/a ya que pienso que puede haber mucha humedad en el ambiente o o trabajar con una temperatura de 22 C° para que corte rápido el equipo y no se enfríe mucho los deflectores, , espero sus sugerencias y/o respuestas por favor gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125406
FALTAN DATOS para dar un diagnóstico.
Medidas del ambiente y actividad que se realiza en él, potencia frigorífica del equipo en cuestión, presiones, temperaturas ambiente interior, exterior, salto térmico, entre otros...
Pero para ir "masticando"...
puede que haya mucha humedad ambiente, pero no siempre, y menos para uno de los equipos y para el otro no (si es que interpreté bien que están los 2 en el mismo ambiente)
Puede que simplemente sea el SetPoint excesivamente bajo.
Puede ser baja velocidad de la turbina de la unidad interior con un SPoint bajo.
Puede que sea la ubicación del equipo en el lugar
Hay muchos "puede" y pocos datos
Si Usted es colega como dice, supongo que sabrá cómo interpretar los datos que se necesitan para un diagnóstico.
Si no lo es, hay una sección para "USUARIO FINAL"
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125409
Antes algunos equipos de r22 llevaban una protección en los deflectores para evitar la condensación , era como un recubrimiento en forma de pelusa o fieltro y que seguro que más de uno incluido yo hemos intentado eliminar pensando que era suciedad o mugre .
En algún equipo nuevo me ha sucedido al instalarlo en un taller de reparación de palos de golf , y el motivo era que el mecánico se ponía a desmontar las palas de los palos con el soplete luego los enfriaba sumergiéndolos en agua y todo ése vapor ya sabes donde iba .
Solución aislar los deflectores con una banda de aislamiento adhesivo ( tipo armaflex , es solo una marca ) y solucionado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125410
Si bien la humedad ambiente es la explicación en algún caso aislado particular, en éste, concretamente veo difícil que la alta humedad ambiente afecte a un equipo y al otro no.
Por otro lado, ninguno de los splits que yo he instalado aquí en Uruguay (y tengo alguno que otro colocado y de variadas marcas...) trae ese tipo de adhesivo y salvo en algún caso concreto por un motivo particular , he visto condensación de ese tipo en forma persistente.
Como dije, causas pueden haber varias, pero SIN DATOS, es como intentar acertarle a un pájaro volando con una ballesta y los ojos vendados...
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125412
El tema está en el Punto G de Rocio .
Pero creo que es más factible realizar el proceso que comento que cambiar el equipo por que más que climatizar deshumidifica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125413
El tema está en el Punto G de Rocio .
Pero creo que es más factible realizar el proceso que comento que cambiar el equipo por que más que climatizar deshumidifica .
El equipo según comenta es nuevo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125414
Quizas una perdida de refrigerante del sistema hace que la bateria se escarche y el ventilador haga el resto. E ido a averias relacionadas con la alta condensacion que estaban siempre relacionadas con la falta de refrigerante.
Hola compis,creo que una es demasiado pequeña para disipar la carga térmica del lugar,entonces la máquina interpreta que necesita más liquido y evapora mal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DEFLECTORES DEL EVAPORADOR CONDENSAN..
hace 10 años 2 semanas #125420
Simplemente creo que no se ha calculado nada antes de instalar el equipo,la culpa la tiene la crisis,con todos los respetos, no quiero ofender a nadie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.