Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: tablas presion temperatura

tablas presion temperatura hace 10 años 9 meses #115542

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Que me indica,la temperatura -10 a una presion,de 14.4 psi. Es deciir esta temperatura en que punto la voy a encontrar. Gracias amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tablas presion temperatura hace 10 años 9 meses #115543

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
En un gas r134a que me indica una temperatura de -10•C a una pression de 14.4. Psi en el manometro osea en que. Punto del sistema de refrigeracion la voy a encontrar esa temperatura de -10…Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tablas presion temperatura hace 10 años 9 meses #115551

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Esa es la temperatura a la que el refrigerante está cambiando de estado a vapor en el evaporador.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tablas presion temperatura hace 10 años 9 meses #115553

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, en una tabla P-t (presion-temperatura) de un gas refrigerante puro (no mezcla) las cifras indican el punto de saturacion, liquido saturado o gas saturado y todos los puntos de mezcla (liquido+gas) intermedios, en resumen son las condiciones de cambio de estado (evaporacion o condensacion) que a esa presion el refrigerante cambia de estado a esa temperatura, si quieres otra temperatura tendras que cambiar la presion, esto sirve tanto para evaporar como para condensar. Estas condiciones suelen darse en evaporador y condensador, logicamente en ambos a presiones distintas (mas alta en condensador y mas baja en el evaporador).
Saludos
Última Edición: hace 10 años 9 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tablas presion temperatura hace 10 años 9 meses #115554

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Muchas gracias amigo agradesco tu oportuna respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information