Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Calculo de Calor sensible y latente.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118332

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
252361.gif Hola a todos, soy nuevo en el foro, y felicitaciones por este medio, espero que me puedan ayudar y de antemano gracias. Como iniciado siempre salen dudas.
Resulta que en un local me han solicitado un presupuesto, para ello lo q ue suelo hacer es hacer un calculo de cargas termicas para determinar la potencia de las maquinas de ac. Y lo hago con un programa de Saunier duval -Calculair. Pero hay un dato que el programa pide que ponga y no se puede obviar por que es importante. Los aportes extras de calor de maquinas que existene en la sala. En este caso es una sala de juegos recreativos(pinball). No tengo idea de cuanto calor, puede producir estas maquinas, para agregar en mis calculos, en unidades de Kcal/h. Hay en la sala 55 de maquinas de estas, y cuando fui a ver el local, todo calientes, por lo que el aporte de calor en la sala es importante, pero el problema es cuanto? Ruego algun material o idea. Muchas gracias.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118336

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Para saber el aporte calorico de las maquinas lo correcto es remitirte a sus especificaciones tecnicas.El propietario de las maquinas o bienel fabricante si puedes contactar con el te pueden dar ese dato y por la cantidad que dices que hay es muy importante saber este valor.
Como ejemplo si c/maquina aporta 200W x55= 11000W...+/- 9500 Frg/h. solo en maquinas
Luego la iluminacion en ese local tambien debe aportar bastante eso tambien lo puedes saber por el mismo propietario y tambien por el proyecto de iluminacion del local.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118340

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Si son importantes, son 55 maquinas por lo que es importante la generacion de calor. Para las luminarias mas o menos hay metodos, por watts xm2, y para las personas hay unas tablas. Pero para las maquinas no. Gracias Frigotron, indagare un poco lo que me dices haber si obtengo algun dato. Si alguien mas pueda darme alguna sugerencia. Les agradesco. Un saludo.
Las maquines segun sus etiquetas electricas tienes los siguientes datos electricos: 230v, 250w 1.6A. Con estos datos se podria calcular, suponiendo un rendimiento de 80%, ya que el 20% de electricidad lo pierde en forma de calor. Eso quiere decir perdidas 20%250w = 5w. Y si este importe le convierto en calorias/h Seria 4302.10 cal/h, eso seria 4.3 Kcal/h aproximadamente cada maquina. Y multiplicado por 55 mquinas 236,5Kcal/h.
La trampa esta en saber el rendimiento que lo supuse 80%. Que opinan????
Gracias por sus comentarios, opinones, sugerencias... choca_.gifs
Última Edición: hace 10 años 6 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118341

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Nada que aportar al compañero frigotron. Con lo de las personas tambien has de tener en cuenta, haz el calculo con el aforo maximo del local, y cuenta tambien con la maquinaria de hosteleria que lleve el local (por lo general: cafetera, botelleros, maq hielo, lavavasos,etc)
Un saludo y suerte con el presupuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118392

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Ok gracias, si tengo claro para agregar, el resto de aportes. Lo que me preocupa es de las maquinas de juego, cuanto calor aporta. El fin de semana estuve investigando del tema, he encontrado la formula de EFECTO JOUL, que sirve para calcular el calor producido por el paso de la corriente por una resistencia. Una maquina cualquiera, incluido ordenadores, planchas,ect, toda la circuiteria que tienen tienen una resitencia equivalente o global, que es perfectamente medible Y tambien la intensidad. Hare los calculos con esta formula Q=0.24xI²xRxt , tambien en alguna bibliografia usan Q =0.24xPxt ya que P=I²xR donde P=Potencia en watts, R=en Ohms I=amperios y t=tiempo en segundos.
Tengo datos tecnidos de una mquina 230v, 250w y 1.6A, con esto datos se podria calcular. Que les parece amigos. Agradecere sus comentarios, por que no estoy seguro si valdria razonablemente, tampoco se pide que sea axacto cientificamente. Un saludo y gracias de antemanao.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de Calor sensible y latente. hace 10 años 6 meses #118405

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Cada máquina debería tener una placa con sus características eléctricas, tensión, amperaje, etc, ahí es donde tienes los datos que buscas, aunque no toda la potencia se convierte en calor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information