Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cálculo de consumo de una máquina de aire

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122727

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Hay formulas para ello, para saber el consumo de una maquina de frio sin tener que ponerle el watimetro, que no amperimetro que solo es para medir amperios y no potencia, pero siempre siempre nos hara falta saber una serie de datos de esa maquina o como minimo su COP o su EER, y en que condiciones son estos, y en que condiciones de funcionamiento, si nominal o maximo, quiere el consumo.

Como es arquitecto, y sin mas datos que los que te aporta, es como si tu le preguntas a el que tamaño de pilares y cuantos hacen fata para una casa de 2 plantas o pisos.

Si le sirve un dato general le puedes decir que, aproximadamente, una maquina de 50.000 W de potencia termica en frio consumira 20.000 W (EER=2'5)
Última Edición: hace 10 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122728

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Otro metodo sin usar pinza amperimetrica ni vehiculo transporte:

Uso de catalogo tecnico.

Por ejemplo, y ya que hablamos por ahi de Roca ............

Split Roca modelo VCH 60A-VIR 60A:
Temperatura seca aire exterior °C (TS)= 35ºC
Temperatura húmeda entrada aire °C (TH): 19,5ºC
Capacidad frigorifica total (sensible +latente)= 53.500 W
* Potencia absorbida en compresores (2): 16 Kw (2 x 8.000 W) . Intensidad nominal 2 x 15 A (a 400V.3.50Hz)
* Potencia absorbida en ventilador interior: 2'2 Kw (2.200 W). Intensidad nominal 4,6 A
* Potencia absorbida en ventiladores exteriores (2): 2 x 2'2 Kw (2 x 2.200 W). Intensidad nominal total 8,8 A

Potencia frigorifica maquina: 53'5 Kw
Potencia absorbida por maquina: 20'4 Kw.
Amperios consumidos unidad exterior+unidad interior a 400V.3.50Hz: 43'4 A

Un saludo
Última Edición: hace 10 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122760

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Primitivo, los datos que da Moncayo son bastantes aproximados para un on-off. En máquinas de ese tipo tendremos mas o menos ese rendimiento pero siempre tendremos que saber de que máquina (sistema) y fabricante estamos hablando, pues como bien sabes todo varía bastante. De ahí mi anterior respuesta.

PD: Joseb, eres un crack.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122783

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ahora con los Celulares o Moviles puedes escribir Informes y Datos de cada trabajo que se hace.
Modelos y Datos de Funcionamiento.
Te servira siempre anotar lo que se hace.
y Regla de Tres, a mismos Voltajes, todo es proporcional, siempre diferenciando Alta, Media y Baja Temperatura
o
play.google.com/store/apps/details?id=Copeland.XRef&hl=es_419
play.google.com/store/apps/details?id=com.logic.tecumseh&hl=es
Última Edición: hace 10 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122784

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
De acuerdo con moncayo, si conocemos los datos tecnicos del equipo.

Pero y si no los conocemos:
Falta la etiqueta, o sin acceso para verla.
No se pueda conseguir sus datos tecnicos.
Hay etiqueta y no lo pone.
Fabricante ha plegado, bastante comun actualmente.
Etc.

Pues como dice Pablo y Joseb.
Con una pinza amperimetrica:
Conociendo los amperios. (pinza)
Conociendo la tension real que nos llega (voltimetro)
Conociendo las formulas electricas de potencia. En monofasico o trifasico.


Se puede averiguar la potencia electrica total y real.

Lo que pregunta primitivo, entiendo que es la potencia electrica
Si conoce el cop o el eer que da el fabricante:
Por la regla de 3 lo puede averiguar la potencia electrica.
Pero es fiable ese dato del fabricante???
Yo me fio mas de la pinza.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122795

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, formulas hay muchas y en colores tambien ,espero que saques algo en claro,con tanto nº y formula,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122800

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Primero
Hay que tener memoria o anotar.
Segundo
Quien hace la pregunta o pide la Informacion
En la PRIMERA
Igual que se acuerda de las presiones, numeros telefonicos, fechas de cumpleaños, resultados en los deportes, etc.
En la SEGUNDA
Si lo pide el Arquitecto o el Electricista que va a hacer las instalaciones electricas.
Lo importante es dar una respuesta en el momento.
Para eso hemos puesto la pinza amperimetrica, con recordar y Regla de Tres, le diste la respuesta a el Arquitecto, que sin darte la informacion del Modelo, no puede exigirte "exactitud".

Si el Arquitecto quiere tu responsabilidad, ES SU OBLIGACION PASAR POR ESCRITO LA INFORMACION QUE PIDE, SIENDO EL, EL QUE SUMINISTRE LOS MODELOS, igual con el Electricista.
a eso yo llamo "echar papel y lapiz".
Por cierto, la Pinza Amperimetra es la que manda, pero su problema, es que estas midiendo un instante, y Carga Termica presente varia con el tiempo
Última Edición: hace 10 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122805

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Bueno amigos, le echaron una foto a la pegatina de la máquina y ya está solucionado el problema.
Gracias por las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo de consumo de una máquina de aire hace 10 años 3 meses #122807

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, di que si machote, te apunto a la pecha forofrio,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information