Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Fenómeno térmico

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142859

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, parece que en un bombona de gas hay una parte de gas y otra de liquido, cundo hay mayoritariamente liquido, este recibe calor calor atraves de la pared de la botella como hay mucho liquido al principio la superficie de intercambio es grande, conforme se va gastando el liquido este ofrece menor contacto con la botella o la superficie de intercambio se reduce sin embargo la cantidad de calor para evaporar una determinada cantidad de liquido no varia, resumiendo cuanto menos liquido quede en la botella menor superficie de intercambio de calor, ahora bien si tumbamos la botella y la meneamos (ajitamos el liquido que contiene) aumentamos la superfuicie de intercambio restableciendo la producion de gas para nuestra comidita, calefaccion o soplete, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142864

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo lo veo así :
Si la botella estuviera muy llena y estuviéramos mucha demanda no tendría el líquido suficiente transmisión en la superficie de la bombona y se congelaría la parte superior e incluso llegar líquido al quemador, algo muy peligroso.
Y en el otro punto, tenemos mucha demanda y poco líquido pero en éste caso si tenemos mucha superficie de transmisión (el gas recalentado en el 95% de la bombona que absorbe el calor latente)
pero al haber tampoco líquido no es capaz de aumentar la presión, al obligarlo a absorber el calor latente de las paredes de la bombona aumentamos ligeramente su cambio de fase y también limpiamos todo el interior de la bombona.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142870

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
silenbloc escribió:
Multi pensaba que hacéis instalaciones de GLP.
En algunas de las empresas que estube, algo habia hecho.
De lo que se, haze tantos años que las normativas eran otras y ya no valen.
Haber si alguien nos puede ilustrar sobre el tema de estas casetas
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142873

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues ya somos dos , nosotros hacìamos instalaciones de toda clase de comustibles fuel -oil, propano ,butano depòsitos aereos y enterrados pero ha llovido mucho desde entonces , supongo que la base serà la misma .
Un saludo 632415.gif ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142878

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
alfonso-megias escribió:
Yo,¡formularia otra pregunta! ¿si la botella de gas estuviese muy o algo llena , al salir mucha cantidad de gas aun habiendo un mano reductor en la botella como hay,se congelaria si o no ?


Si esta muy llena, NO SE CONGELARIA, se enfriara el recipiente y condensara agua.
.
Si hay poco liquido, SE CONGELARIA ESA ZONA DE CONTACTO DEL LIQUIDO, CON EL CILINDRO, del agua condensada.
.
Es el Regulador o Nano- Reductor, por la cantidad de gas que pase a traves de el, el que va a comandar la cantidad de calorias que va a necesitar el liquido para hervir.
.
Y PRIMERO, lo absorvera del liquido contenido, Por eso llena, tienes bastante masa, y calorias para aportar. Calor Sensible sale del liquido para volverse vapor, como Calor Latente.
.
SEGUNDO, luego las paredes del envase, cederan sus calorias, mas calor Sensible.
.
TERCERO, entonces el aire y su humedad, daran el Calor Sensible, hasta el Punto de Rocio, y sacaremos su Calor Latente de Condensacion de la humedad.
.
CUARTO, esa agua condensada, dara su Calor Sensible, desde su Punto de Rocio, hasta los 0°C
.
QUINTO, el liquido dentro del envase, sacara el Calor Latente de esa agua a 0°C, congelandose,
.
SEXTO, ese hielo, aportara Calor Sensible, a medida que el liquido lo siga pidiendo,
.
Y como hay mas humedad disponible, se hace mas gorodo el hielo..
.
Y ES EL LIQUIDO EL QUE NECESITA ESA CALOR, por eso es el Regulador, el que va decir con que velocidad va a pasar esto.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142879

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"xeliño " escribio:.
.
"si tumbamos la botella y la meneamos (agitamos el liquido que contiene) aumentamos la superficie de intercambio restableciendo la producion de gas"..
.
Yo le modificaria....." con una nueva superficie, a una temperatura mas caliente (sin tener escarcha)" donde dice "la superficie".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #142880

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y me recordo, una foto, de unos buzos en un sitio muy frio, y las precauciones, pagina 30 de este
.
www.cascoantiguo.com/IMG%5CPRODUCTOS%5CP...20Usario%20Apeks.PDF
.
y tambien me acorde, de los del "Proyecto Cumbre"
.
www.proyectocumbre.com.ve/.
.
es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Cumbre
.

y como cocinan y se calientan............
.
pit.madteam.net/articulos/2006-09/hornil...-bajas-temperaturas/
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias

Fenómeno térmico hace 9 años 2 meses #143016

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
joseregue escribió:
Y me recordo, una foto, de unos buzos en un sitio muy frio, y las precauciones, pagina 30 de este
.www.cascoantiguo.com/IMG%5CPRODUCTOS%5CP...20Usario%20Apeks.PDF
.y tambien me acorde, de los del "Proyecto Cumbre"
.www.proyectocumbre.com.ve/.
.es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Cumbre
.y como cocinan y se calientan............
.pit.madteam.net/articulos/2006-09/hornil...-bajas-temperaturas/
bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Sobre todo el ultimo enlace, los comentarios finales
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.605 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information