Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Rango de trabajo de los compresores

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150304

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenos días compañeros.

Hablando desde mi infinita ignorancia, pero siempre curioseando, dejo aquí esta cuestión que me atormenta y de la cual no he conseguido encontrar la conclusión definitiva, ya que ni buscando en documentación ni hablando con distribuidores/ingenieros se han aclarado las cosas.
Tengo una duda sobre el régimen de trabajo de los compresores, por ejemplo, en el caso de los semiherméticos, como ejemplo pongamos un compresor Dorin, en el que nos encontramos la siguiente grafica según su programa:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Aqui nos encontramos trabajando dentro de la zona A, no requiere ningún elemento adicional para funcionar, con una temperatura de condensación de 33ºC y una temperatura de evaporación de -1ºC. con R-404A
Pero si bajamos la presión de condensación por debajo de los 20ºC, y mantenemos la temperatura de evaporación, salimos del régimen del compresor y nos da error de cálculo.
La duda que tengo es que problemas podemos tener en el compresor si bajamos en exceso la presión de condensación a una temperatura alta de aspiración, obviando los problemas que puede producir en la válvula de expansión. que pueden subsanarse con una electrónica.

Sospecho, pero ni mucho menos estoy seguro, que puede existir el problema de la condensación del refrigerante dentro del propio cilindro durante la compresión, pero como digo, acudo a vuestra experiencia para zanjar esta duda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150311

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No creo que se trate de cual es el problema si condensas por debajo de esa presión con esa tª de condensación, si no de si es posible que el compresor elegido aspirando a esa presión pueda descargar a otra tal que se condense a 20ªc.

No se si me explico, si quieres esa relación de compresión tienes que elegir otro compresor con menos desplazamiento. Eso entiendo yo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150316

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Efectivamente, el rango de trabajo de un compresor viene limitado por las presiones mínima (0 Bar para un compresor normal semihermetico ) y máxima ( presión máxima de trabajo admitida ), y, también, por la relación de compresión.

Una relación baja, hace que el compresor no sufra ni mecánica ni eléctricamente, pero una relación alta cambia las cosas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150331

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Ahi esta mi duda. Porque no se permite/recomienda una relacion de presion tan baja. Como he comentadoel pprograma no permite el cálculo fuera de rango por exceso de condensacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150340

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo que es la relacion de compresion y tambien cuenta el efecto economico. Los fabricantes en general diseñan sus productos en base al margen de comercializacion es decir las temperaturas y presiones normalizadas de trabajo, esto ocurre en casi todo por ejemplo en calculo de espesor de aislamiento se realizaba segun una formula pero te encontrabas que los fabricantes tienen unos diametros normalizados, con la tuberia igual tu calculas caudal y perdida de carga en circuito pero te tienes que adaptar a las medidas normalizadas.
En la practica un compresor se calcula a la maxima presion de condensacion, presion de evaporacion con estos datos tienes el caudal masico que esta relacionado con el desplazamiento volumetrico del refrigerante.
En la practica escojes el tipo de refrigerante presion de evaporacion y potencia en kw, el fabricante directamente te da el tipo de compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150352

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Una máquina frigorífica teóricamente ( y práctica) funciona más eficientemente cuanto más próximas sean las temperaturas de condensación y de evaporación es cierto.

Pero no tienes en cuenta que el corte de las gráficas o limitación del programa no se trata de un límite físico del compresor, sino técnico/práctico limitando las condiciones de funcionamiento para encontrar un rendimiento apropiado del compresor, su justa dimensión y el adecuado COP de la instalación en base a una potencia frigorífica a entregar, a un caudal de refrigerante a circular, etc...esto no sale en la gráfica porque ésta ya se ha construido y acotado partiendo el fabricante del compresor de estos datos...es decir para unos rango de funcionamiento P, T, potencia frig., refrigerante y caudales ya hay un compresor idóneo. ¿Como puede ser que los ingenieros/distribuidores no sepan esto?

Digamos que mantener lo que tu quieres sería matar moscas a cañonazos y como dijo cansino, si podemos obtener los mismos resultados con un compresor más pequeño porque las condiciones han variado, entonces la instalación funcionará más eficientemente...es decir, si han variado dichas condiciones habría un compresor que se adaptaría mejor a las nuevas condiciones de funcionamiento, más pequeño, barato, con menor consumo, mejor rendimiento, etc.

Concluyendo...salirse de esa gráfica implica entrar en la gráfica de otro modelo de compresor distinto que trabajaria más eficientemente...no quiere decir que ese compresor deje de funcionar, simplemente...deja de ser el apropiado.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150356

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Se me olvido indicar que las temperaturas de condensación son muy variables pues dependen del medio exterior donde se efectue dicha condensación y no es normal tener temperaturas de condensación tan bajas de manera estable...¿Que pasa el resto del año?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150366

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Estoy estudiando un sistema inverter con condensacion flotante y valvula de expansion electronica. Y en condiciones invernales el sistema puede condensar a menos de 20ºC. Reduciendo la frecuencia del compresor para mantener la presion de evaporacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150367

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cuando dices estudiar te refieres a instalar, diseñar, calcular...? Bueno, esas son unas condiciones de funcionamiento poco probables pero no imposibles de darse. Ya sabemos que instalando equipos anexos al circuito frigorífico podemos hacer que ciertas condiciones se modifiquen a nuestro gusto...podría ser un válvula reguladora de presión, cambios en el tipo de Vet, implementar una regulación de la capacidad del compresor con un sistema inverter, etc...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150389

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Calcularla, diseñarla y fabricarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150393

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
KennyBX escribió:
Estoy estudiando un sistema inverter con condensacion flotante y valvula de expansion electronica. Y en condiciones invernales el sistema puede condensar a menos de 20ºC. Reduciendo la frecuencia del compresor para mantener la presion de evaporacion.

Hola.

Y el gráfico que has puesto es del compresor inverter que quieres colocar??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Rango de trabajo de los compresores hace 8 años 10 meses #150402

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Es del compresor. El variador de frecuencia lo adaptareé al equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information