TEMA: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio?

¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70151

  • eya31dic
  • Avatar de eya31dic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo una duda en un problema de ingenieria termica. Se trata de un ciclo de refrigeracion (compresor, condensador, valvula de expansion y evaporador, refrig 134a). El tema es que dice que el ciclo opera entre foco frio a 0º y foco caliente a 26º. El dato que da es que entra al compresor a una temperatura de -10º (vapor saturado). Si el foco frio es 0º, ¿puede enfriar aun mas de esta temperatura del foco frio?creo que no pero a ver si alguien me resuelve la duda...que o estoy equivocado o es el enunciado el equivocado :)



Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70152

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Creo que el error esta en el enunciado,donde dice 0ºc es -10ºc y donde dice -10ºc es 0ºc.
Evapora a -10ºc y llega al compresor a 0ºc

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70158

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "eya31dic"
Si estas estudiando, empieza a usar esta Herramientas:

www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...+Details/DIRcalc.htm

Y este

www.et.web.mek.dtu.dk/coolpack/uk/index.html

Son GRATIS Y ESTA TODO (no te va a decir como reparar)............
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70160

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que el enunciado esta bien, solo que estas confundiendo términos.
0º y 26ºC son las temperaturas del ambiente o medio a enfriar y la del foco caliente(aire o agua).

La temperatura de evaporación (la del refrigerante) es de -10ºC, el recalentamiento es cero ya que indica que ls vapores son saturados a la entrada del compresor.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70166

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
eya31dic escribió:
Buenas tardes, tengo una duda en un problema de ingenieria termica. Se trata de un ciclo de refrigeracion (compresor, condensador, valvula de expansion y evaporador, refrig 134a). El tema es que dice que el ciclo opera entre foco frio a 0º y foco caliente a 26º.
Cuando dices foco frio y foco caliente, ¿te refieres a interior de camara y exterior de cámara?
El dato que da es que entra al compresor a una temperatura de -10º (vapor saturado).
Que entra al compresor, te refieres a la ¿temperatura de aspiración?
Si el foco frio es 0º, ¿puede enfriar aun mas de esta temperatura del foco frio?creo que no pero a ver si alguien me resuelve la duda...que o estoy equivocado o es el enunciado el equivocado :)

Si estas evaporando a -10ºC y considerando un salto termico de la temperatura de evaporación de 8ºC, podrias llegar a -2ºC.

Un saludo

No se si los tiros van por ese lugar, de todas formas si tomomanos el enunciado tal cual ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio?, la respuesta es SI, porque siempre debera estar mas frio para absorber calor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70188

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70235

  • eya31dic
  • Avatar de eya31dic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos, creo que ya me quedo mas o menos claro (es que me dejaron en esta asignatura con un 4,7 y la abandone un poquito, y ahora que vuelvo a estudiarmela porque es de las poquitas que me quedan, se me olvido la mitad de las cosas!!!

De todos modos ya que veo que bastante de vosotros habeis puesto interes, os cuelgo el enunciado por si no me explique del todo bien o quereis comentarme lo que sea al respecto, un saludo a todos!!!y mil gracias :)

El refrigerante 134-a es el fluido de trabajo de un ciclo de refrigeracion por compresion de vapor que se comunica termicamente con un foco frio a 0ºC y un foco caliente a 26ºC. El vapor saturado entra al compresor a (-10ºC), mientras que del condensador sale liquido saturado a 9bar. El flujo masico del refrigerante es 0.08kg/s. Pide calcular varias cositas (rendimiento de un ciclos de carnot entre los mismos focos, potencia del compresor, capacidad de refirgeracion, COP, eficiencia de la 2ª ley........y varias cositas mas pero no os mareo!!!Un saludoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70256

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo dicho, y es un problema muy sencillo de resolver. Animo y a seguir estudiando.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70386

  • eya31dic
  • Avatar de eya31dic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Roverman escribió:
Creo que el enunciado esta bien, solo que estas confundiendo términos.
0º y 26ºC son las temperaturas del ambiente o medio a enfriar y la del foco caliente(aire o agua).

La temperatura de evaporación (la del refrigerante) es de -10ºC, el recalentamiento es cero ya que indica que ls vapores son saturados a la entrada del compresor.

Un saludo

Pero de la forma que me comentas seria logico que el refrigerante entrase al evaporador a -10ºC y al compresor entrase ya a 0º no?o -10 si no hubiese perdidas de energia, que supongo que será asi....un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70389

  • eya31dic
  • Avatar de eya31dic
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
-
Última Edición: hace 12 años 9 meses por eya31dic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70390

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿A qué llamas foco frío? El punto más "frío" del circuito está en el evaporador mientras ebulle el refrigerante, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿puede un evaporador enfriar mas que su foco frio? hace 12 años 9 meses #70392

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Los focos fríos y caliente son el medio de donde se absorbe el calor y donde se cede posteriormente, en este caso pongamos AIRE, ejemplo una cámara que está a 0ºC y un condensador en un ambiente a 26ºC. Para conseguir una temperatura interior de 0º, el refrigerante está evaporando a una temperatura constante de -12ºC y como no hay recalentamiento, a esa misma temperatura esta entrando los vapores al compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.