Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aumentar caudal en evaporador

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95109

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Perdona que dude que el motor del evaporador con conexión directa gire a novecientas revoluciones.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95117

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
elllontru escribió:
Perdona que dude que el motor del evaporador con conexión directa gire a novecientas revoluciones.


Así lo indica la placa de características. Por otra parte, motor trifásico, 6 polos da una velocidad nominal de 1000rpm, menos algo de deslizamiento (¿4%?), y tenemos los 960rpm... (no 900 como indicas)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95130

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Que tal xepe.
Para tomar los datos con el anemometro yo por ejemplo tomo unas medidas en el mismo tramo de conducto a ser posible que no este en la misma salida de la maquina.
Tomo las velocidades en metros/segundo y calculo la velocidad media. Despues mido el conducto y aplico Caudal=Seccion del conducto( en metros cuadrados) * velocidad(en metros segundo) y te da los metros cubicos hora al multiplicarlo por 3600.
Me parece que al meter las dimensiones en el anemometro es por lo que te da esa diferencia tan grande.
Es para descartar errores de medicion.
Si puedes indica la velocidad media que has tomado y la medida del conducto donde has hecho esas mediciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95134

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Según los catálogos comerciales un ventilador de novecientar revoluciones con el diámetro de pala mayor solo llega a entregar nueve mil seiscientos metros cúbicos. No comprendo muy bien cómo llega hasta los metros cúbicos que te salen en las mediciones. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95135

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por todos los ganchetos del universo, no entiendo nada que manera de liar el lio,el equipo es para cuando se arranca el grupo electrogeno para refrigerar la sala, muchas respuestas muchas mediciones, creo que hay algun error,y no lo debes conocer,
creo que no tiene nada que ver el gas ni el compresor, ni a la entrada ni salida, solo caudal de aire,
esa maquina que solo trabaja una vez al mes, no sera de mucha importancia la instalacion, por que normalmente las pruebas de los grupos se hacen por semana,y la recarga de gasoil,

cuantas veces fuiste a poner en marcha el grupo,
de verdad crees que el motor, aumenta sus revoluciones al doble,

si mides el caudal de aire,a la salida de la maquina y te da esa lectura la maquina pararia por alta,seguro que se para, tienes una compuerta cerrada, demasiada acumulacion de aire, sobrepresion en el conducto compruebalo y la renovacion, o el aire no se renueva,las revoluciones
tienes que ver el aire que sale en la sala y la temp,
si es de volumen variable la turbina puede ser, pero no para aumentar al doble las rpm saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

si fuera asi se calienta el compresor, mas consumo etc etc entonces si bamos al circuito frigorifico,si el aire sale por rejilla mira que no este tapada. o si tiene filtro, y aparte la extraccion qué, como esta por que si no hay extraccion se acumula todo el aire a la llegada en la sala, tiene que tener una renovacion y extracion continua,si la maquina se sube la presion de alta a las 300psi325 se parara por alta.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95233

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
No se contestar a todas las preguntas que me hacéis, pero comento:

- en primer lugar, lo que preguntaba yo no era la causa por la que el caudal del evaporador es (casi) el doble del valor nominal, sino, que le pasaría a la unidad si lo fuera. Esta es mi duda.

- el anemómetro es de hilo caliente, se tomaron 20 puntos de medida (dije mas arriba que eran 12, pero no, son 20). El anemómetro da directamente el caudal promediado, por lo que no hay que medir velocidades y luego multiplicar por secciones parciales.

- solo dispongo de unos 2-3m de tramo para medir y, a pesar de medir en el punto óptimo, está claro que flujo laminar no tengo. Estamos midiendo del punto "menos peor" :(

- tampoco me cuadran a mi los resultados. Con un caudal nominal de 6500, entendería una lectura de 8000 (por el punto de medida, por la modificación del paso de los álabes, etc), entendería una lectura de 5000 (por las razones de antes, y pérdidas de eficiencia), pero tampoco entiendo una lectura de 11800. Esto me lo cuestioné y pedí otra toma, con el mismo resultado.

- no creo (no es posible) que el motor vaya al doble de velocidad, esta está relacionada con la frecuencia, no con tensión ni con intensidades. No he medido la velocidad de giro del motor, ni tengo datos de vibraciones, pero me creo lo que dicen tanto la placa de características del motor como la del ventilador (950- 960rpm). Tengo penditente el abrir el ventilador (es radial) y comprobar la posición de los álabes.

- no hay compuertas de regulación, solo lamas para la distribución en la sala y prefiltro (mido una DP de 6mmca, de un máximo permitido de 22mmca, pero tener el filtro mas sucio jugaría a mi favor)

Gracias a todos por las aportaciones! :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95248

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
xepe en tu primera pregunta dices, en la revision de una unidad, me he encon
trado con que el caudal del aire ,es casi el doble que el de diseño,
no entiendo nada
yo lo que creo es que te estas liando,si tuvieras el doble de caudal, ya comente que pararia por alta,
comente comprueba el caudal y la temp en la sala, creo que el filtro esta tupido,si dices que esta limpio mejor
yo me preocuparia de la salida de aire en impulsion en la sala, y la temp
si es la que se necesita para refrigerar la sala y el equipo,
pues si no hay compuerta, me da que no viste el ventilador el ventilador, como crees que se mueven los alabes por inercia,

señor eso tendra un piston un elemento, que es el que manda abrir los alabes
segun demanda,comandado electrica electronica. o neumaticamente
si es como comentaba, volumen variable,por lo que dices de los años que tiene es de alabes, si es otro sistema estara reformado, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
el filtro sucio juega a tu favor pues que bien,regula el aire y lo dejas fijo y tendras el caudal que tu quieras,

por que si no viste los alabes o el ventilador,igual estan abiertos a tope

y toma mucho caudal de aire,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95299

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
joseb, estás contestando a lo que pregunto, gracias! La siguiente pregunta es porque dispara por alta y no por baja? Lo único que deduzco es que a la salida del evaporador la temperatura es superior que su temperatura de diseño. A partir de aquí: la presión a la entrada del compresor también es superior y por lo tanto a la salida también lo será y puede disparar por sobrepresión? Es así?

En cuanto al ventilador (radial), lo vi, pero solo la entrada (está en una envolvente y no se me permite tocar). Posiblemente se hayan movido la geometría de los álabes, aunque estos no son variables (se regulan y fijan, y solo con el tiempo o haciéndolo manualmente se pueden cambiar), no hay ninguna regulación automática. Para mi sigue siendo un misterio... (ya os contaré cunado la abran!) Por cierto, el ventilador tiene un aro para limitar el caudal (un restrictor), y está taladrado por 30 o 40 agujeros, como si con el aro original no hubiera suficiente caudal y se tuviera que añadir mas sección para obtener el caudal requerido.

La temperatura en la sala es correcta. La unidad se pone en marcha a 32ºC, y se para a 28ºC. Y alcanza la temperatura en menos de 15min. La temperatura de salida es del orden de 6 o 7ºC menos que la entrada.

Siento no poder enseñaros fotos, está prohibido en mi empresa...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95300

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Para averiguar el problema de alta presión en la zona de alta presión deberás ceñirte al condensador, ventiladores del condensador, filtros deshidratadores, valvulería. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information