Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ayuda con Alarma (ThermoKing)

Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101828

  • chrisden33
  • Avatar de chrisden33
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenos días, tengo una consulta, tenemos un equipo Thermo King modelo TS300 con compresor scroll, sin motivo aparente se cambio de grados centigrados a grados farenheit y apareció alarma 74, como puedo anular esta falla?. Busque información y lo único que pude hallar es que esta alarma indica "micro reverted to default settings", es decir que la configuración se revirtió a parámetros de fabrica, y no puedo hacer modificaciones de control de temperatura y descarche. Gracias de antemano por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101833

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo que estamos hablando del controlador y no del equipo. Los Thermo King TS 300 creo que vienen con un controlador Smart Reefer-2 ó SR2.
Mira si te sirve de algo;



Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101835

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101845

  • chrisden33
  • Avatar de chrisden33
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias, estoy revisando los links y veré los vídeos, me serán muy útiles, agregando (mejorando ) la pregunta, el procesador que tiene la unidad es la uT-P remote control (adjunto imagen) donde puedo solucionar esta alarma, ya que sigo los pasos para limpiar la alarma (To Clear Alarm Codes
1. Correct the cause of the alarm code.
2. Press the SELECT key to display the alarm code.
3. Press the ENTER key to clear the alarm code.
If more than one alarm code is present, the ENTER key must
be pressed to clear each alarm code individually.)
el único paso que tendría problemas es el numero 1, (corregir la causa e la alarma) ya que abrí el panel donde esta la placa electrónica y revise los fusibles y jumpers y todo esta bien, que mas podría hacer?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101850

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si entras en el buscador hay un curso de de refrigeracion automocion, con videos etc y en el foro entras, buscas sala joseb71 y tienes compresores temoking, y si esta en ºF ESE ES SOLO EL PROBLEMA,por que si puedes bajar y subir las temp,no veo el problema,por si te vale 0ºc centigrados = a 32ºF
ejemp si tienes 70ºF menos 32X5:9= x ºc esto es por si quieres tomar lectura en ºF saludos soy español sudar Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101853

  • chrisden33
  • Avatar de chrisden33
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
El problema no es la conversión, sino que no puedo modificar el intervalo del defrost y la duración del ciclo de frió ya que actualmente esta con 2 horas por 45 minutos. Y para el producto que manejamos es mucho tiempo de descarche y la temperatura de la camara sube mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101917

  • chrisden33
  • Avatar de chrisden33
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Si alguien pudiera facilitarme los manuales de mantenimiento y operacion para microprocesador uT-P de ThermoKing, gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #101935

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #102743

  • sergioo
  • Avatar de sergioo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Portugal
  • Mensajes: 34
  • Karma: 0
Hola, el problema es que alguien ha echo un arranque en vacio al micro, lo ke tienes ke acer es tirar los datos de las sondas e volver a programar el micro.
Saludos
Frigorista
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 11 años 5 meses #102890

  • chrisden33
  • Avatar de chrisden33
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
sergioo escribió:
Hola, el problema es que alguien ha echo un arranque en vacio al micro, lo ke tienes ke acer es tirar los datos de las sondas e volver a programar el micro.
Saludos

Gracias sergioo por la ayuda, una cosa mas, como hacer esta re-programación, necesito de algún aparato en especial o tienes algun catalogo para programas? como me dijeron tendría que devolver a fabrica a que lo reprogramen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 9 años 6 meses #138046

  • davetk
  • Avatar de davetk
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas tardes por este medio ,les comunico, que si alguien tiene problemas con un microprocesador ,yo lo puedo revisar y repararlo dependiendo el daño,pueden dejar su numero de teléfono y yo me comunico ala brevedad, estoy en Tijuana b.c
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Ayuda con Alarma (ThermoKing) hace 9 años 6 meses #138049

  • davetk
  • Avatar de davetk
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas tardes , cuento con conocimientos par cualquier thermoking ,carrier y tripack, cualquier problema que tenga , lo puedo asesorar, comuníquese x este medio y le dare mi correo ,saludos,desde tijuana
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information