Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado)

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157196

  • Guiye
  • Avatar de Guiye
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola gente!

Estoy tratando de instalar una bomba de condensado marca Aspen, modelo MiniAqua.

Mi duda es con respecto al cableado, paso a contarles, tiene 4 cables, 2 de los cuales son vivo (marrón) y neutro (azul) que van conectados a la unidad interior (con un fusible de 1A en el vivo), los otros 2 son negros (son un corte de seguridad en caso que funcione mal la bomba), que, según entiendo leyendo el manual, van conectados en línea al cable vivo entra la unidad interior y exterior, esto es así? Me dá desconfianza el grosor de los cables que trae la bomba (los 2 negros), ya que son menores a 1 milímetro.

Alguien conectó alguna de estas bombas anteriormente? Adjunto un diagrama que hice para enviar a la marca Aspen para dispersar dudas, pero que por diferencias de idiomas no fué muy fructuoso.

Desde ya muchas gracias!

Guille
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157197

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.aspenpumps.com/es/recursos/descargas...e-instrucciones.html

Instale un fusible de 1A en línea. El interruptor de seguridad de nivel de agua alto, debe ser conectado a la señal del sistema de enfriamiento, para evitar que este continúe funcionando en caso de avería de la bomba. IMPORTANTE: Este diagrama (la página 14) es un ejemplo de cómo la bomba debería ser instalada, solo es una referencia. Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.
www.aspenpumps.com/images/stories/pdfs/a...mini_aqua_manual.pdf
son dos líneas de alimentación y una que viene del equipo, que prende la bomba mientras el equipo esta trabajando…
Pero como dice la observación: Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157199

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
En principio los dos cables negros que dices que tienen poco grosor serían los que pasan por el condensador de la bomba ,lo que te recomiendo cuando instales una bomba de calor que le pidas información ,detalles,esquemas al proveedor que te la suministró.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157202

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fujikoki escribió:
En principio los dos cables negros que dices que tienen poco grosor serían los que pasan por el condensador de la bomba ,lo que te recomiendo cuando instales una bomba de calor que le pidas información ,detalles,esquemas al proveedor que te la suministró.

los dos cables negros son un sistema de seguridad, no son para ningún capacitor, en el post esta el esquema inicial e información pertinente suministrada por el fabricante. Cuestión de dedicar tiempo al estudio de estos.
si la bomba no esta trabajando por alguna circunstancia no debe trabajar el equipo, para eso son los cables negros.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157205

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo he puesto unas pocas de ese mismo modelo, es un interruptor de seguridad que va en serie con la alimentación del equipo, cortando el hilo de fase.
Si por cualquier circustancia la bomba no evacua nada o poco (avería, obstrucción, etc.)...subirá el nivel de la boya hasta el nivel superior, momento en el que magneticamente se abrirá el contacto que interrumpirá el funcionamiento del equipo para marcar la avería y evitar derrame del agua en la unidad interior.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157206

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Después subiré foto
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157209

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Se me olvido indicar que yo pongo el interruptor en serie con el hilo del compresor que va a la
Unidad exterior...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157218

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Saludos Oscar ,no es mi especialidad la calefacción ,simple y llanamente entendí al ver en la figura la simbologia del condensador que se trataba de esto,craso error pues se ve que es una especie de flujostato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157221

Amigo Fujikoki tus aportes son bien recibidos en el foro, todos nos solemos equivocar así que ninguno estamos libres de culpa, siempre intentamos aconsejar aunque a veces nuestros consejos son equívocos.
La mencionada se trata de una pequeña bomba para eliminar la condensación producida en evaporadores. Muchas veces nos enfrentamos a instalaciones en las que por gravedad es imposible reconducir los condensados originados por llegar al punto de rocío del aire. Para ello se utilizan pequeñas bombas hidráulicas que se suelen esconder detrás de splits, canaletas,..... Así somos capaces de vencer a la gravedad y reconducir los condensados. Otro sistema que se suele utilizar en equipos de refrigeración comerciales es hacer una bandeja en la cual se pasa la tubería de la descarga por su interior, otro resistencia eléctrica sumergida aunque debido al costo de la electricidad esta cayendo en desuso. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157231

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tiene dos cables de tres hilos, uno de alimentación que se conecta a la entrada de corriente al split y el otro cable, no es más que un conmutador libre de tensión, intercalas el NC en serie con la salida del compresor y listo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157236

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente suelo instalar éste otro modelo de bomba de la misma marca , se instala debajo del split unit interior www.subeimagenes.com/img/35-1529091.html
Además son muy silenciosas.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Duda con Aspen MiniAqua (bomba de condensado) hace 8 años 5 meses #157237

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tienes más accesibilidad , tanto para limpieza como revisar funcionamiento y un tema MUY IMPORTANTE para su correcto funcionamiento en éste y otro tipo de bombas exceptuando las peristalticas es la vertical del tubo de evacuación y luego pendiente hasta el desagüe principal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information