Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974?

¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74601

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola,
En un regulador ELIWELL ID 974 cuando se refieren a la función dt carpeta FAN (tiempo de goteo) que quieren decir???
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74605

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Es el tiempo adicional que aun deben permanecer detenidos los ventiladores del evaporador cuando finaliza el descarche.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74614

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ya te han respondido correctamente, esto sirve para no lanzar aire caliente hacia el producto y ayudar a bajar más rápido la presión de baja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74624

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
En el manual de ELIWELL 974 el parámetro que temporiza los ventiladores después del descarche es el FDT, el siguiente a este es el DT ¿Es lo mismo? ¿Debo configurar los dos con el mismo tiempo?
P.D. Adjunto manual. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74626

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si en este modelo los dos parametros actuan sobre el tiempo de puesta en marcha de la ventilacion.
No se exactamente el porque de la existencia de ambos creo que con el FDT bastaria.
Si programas el FDT en 3/5 minutos (depende del evaporador y su rapidez de enfriamiento) puedes dejar el otro en 0 Min.
O bien darle un valor a uno y al otro tal que al sumarse den esos 3/5 Min.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74630

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Lo tengo a 45 min de descarche y 10 min de paro ventiladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74631

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola compañeros para aclarar un poco este parámetro,

en algunos aparatos, las ultimas gotas del deshielo o suelen estar colgadas del evaporador y circulando por la bandeja de desagüe, bien si en ese momento terminamos el ciclo de descarche y empezamos a enfriar el evaporador conseguiremos que esa gota se solidifique, se convierta en hielo y nos pueda provocar placas , con este parámetro lo que conseguimos es no activar el ciclo de frio durante el tiempo programado o lo que es lo mismo una vez terminado el ciclo de descarche no funcionaria nada , hasta haber agotado el valor programado en dt, una vez pasado ese tiempo entraría el ciclo de frio para enfriar el evaporador y tras alcanzar el parámetro FSt o Fdt entrarían los ventiladores , el parámetro dt si vas a activarlo yo normalmente solo le doy un valor de 1 minuto no mas pero cada instalación es personalizada y solo tu puedes saber cuanto tiempo le puedes dar , espero te sirva de ayuda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74632

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Me rectifico!!!

El tiempo de Goteo es el tiempo que deja de hacer descarches y aun no entra el Frio ni ventiladores,para dar tiempo al Goteo.
Luego esta el tiempo en que los ventiladores quedan parados.
Espero que si hay un compañero que lo pueda corroborar nos lo aclare.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74634

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
caray don manu hemos contestado a la vez!!!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74635

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
frigotron esto es amor y lo demás es tontería jajajjajaja, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74636

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
frigotron esto es amor y lo demás es tontería jajajjajaja, un saludo


,.-7 ,.-7 Mira estaba trabajando en el taller y me quede pensando que le he dicho sobre el tiempo de Goteo??? me he equivocado y encendi el ordenador cuando termine de escribir tu ya habias contestado MAGISTRALMENTE ,.-7

Bravo mostruo con gente asi el foro va como va ,.-11 ,.-4 ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Qué es tiempo de goteo en regulador ELIWELL 974? hace 12 años 7 meses #74650

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias por vuestras respuestas, ya os comentare el resultado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information