bueno, veamos, descuarticemos y aprendamos,....
-30º a -26 ºC ,deberiamos tener una resistencia de 88,22 ohm a -30 y otra de 90 ohms a -26 para que el automata interprete correctamete
y si en ves de la resistencia de 88,22 ohm pones una de 72ohm y en ves de la de 90 pones una de 100, seria lo mismo que planteas, el único inconveniente que puedo sospechar surja seria si el programador tuvo la brillante idea de fijarse que la sonda varié su valor a través del tiempo, esto se traduciría en un error en panel, igual en estas variables en general entra a jugar el tiempo y nadie que programe y este en su sano juicio lo haría instantáneo, ya que una apertura de puerta podría suponer una falla cuando en realidad la misma no existe por eso se programa en el tiempo, ahora supongamos que el termostato esta bien ajustado y conmuta la resistencia cuando llega a -30 grados, el controlador recibiría una información de valor de 72 que corresponde a x valor por debajo de -30, que haría el controlador en este caso?, se pondría en falla?, apagaría el compresor?, si se pone en falla seria una burrada del programador, y cuando digo programador me refiero a la persona, ya que al controlador no le interesa si esta trabajando en el polo y la ambiente bajo tanto que supera a la de la cámara ,.-3
en el caso contrario el termostato conmutaría y le haría ver al controlador que la cámara de repente esta en x valor arriba de la temperatura de arranque, que haría el controlador, prender el compresor?, dar falla?, nuevamente si da falla en el instante de la conmutación, volvemos a tener problemas con el programador, por lo demás no habría problemas y no le importa realmente al controlador que en la cámara hagan -30 o -15 o -10, porque en realidad esa temperatura va a estar regulada por el termostato, mas allá que la resistencia le diga al controlador que esta en -x o -x +, se entiende?
ahora, algo muy importante, los equipos tiene que quedar lo mas original que se pueda, y una reparación de emergencia es solo eso, para la emergencia, así que una ves que se consigue el repuesto se debe colocar lo que va, es solo para salir del paso y otra cosa fundamental, el problema tiene que estar realmente en la sonda, ya que si el compresor esta roto, no va andar esta modificación, (se requiere ser un técnico capacitado), y fundamental comprobar que se comporte como planeamos...
escoger las resistencias mas que rigurosamente .
vuelvo a repetir, esto no es necesario