Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Visor de aceite opaco.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154690

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Creo que ayer descubrí un nuevo truco.

Os comento.
Estube haciendo una intervención en un compresor en el que era imposible ver el nivel de aceite. Ni con una linterna ni con dos.
De hecho me fui intranquilo por no saber si tenía aceite o no, o si tenía mucho o poco.

La cosa es que como casi siempre hice una foto, y ahí la sorpresa esta mañana, cuando he visto la foto y me he fijado que se apreciaba el nivel de aceite del comnpresor.

Os invito a hacer la prueva, cuando encontreis uno de esos visores sucios que te hacen dudar , hacerle una foto a ver si estoy en lo cierto y en la foto se aprecia el nivel mejor que a simnple vista.

www.subeimagenes.com/img/20150921-144535-1453863.html

SAludos.,
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154695

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Jeje pues te toca volver marca falta de aceite ... si seguro que con el flash de la cámara se ve mejor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154697

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
He pasado presupuesto de cambio de aceite. Ademas tengo que terminar la chapuza. tube que poner un papon probisional con un tornillo m-8 porque no tenía un macho de 1/8. Menuda mañanita la de ayer.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154698

  • friobox7
  • Avatar de friobox7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Bueno a veces pasa al menos saliste dek apuro con recursos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154700

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buena tecnica Sñr Cansino, siempre es bueno tener recursos a mano jeje

Saludos, Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154729

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Que buen descubrimiento...como no te acepte el presupuesto de cambio de aceite es para darle un tirón de orejas...es mi impresión o lo que se ve es una mezcla de aceite con muchas cosas 956844.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154730

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buena idea lo de la foto , y más hoy en día con los smartphones que tienen muy buena calidad de imagen .
A mi me ha sucedido algo parecido con las placas de características en las unit exteriores , donde con el tiempo desaparecen los datos pero haciendo una fotito , Chas Milagro !!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: carlitos, francismorcillo, biel1, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 7 meses #154733

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
thump_356595 Muy buen hallazgo compañero, lo que comenta silen tambien me ha pasado esas pegatinas viejas que con el sol no ves nada un dia perdido por perdido le saque una foto y perfecto! una claridad que cuesta creer es como ponerte gafas risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155307

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola. Os comento.

Al final el cliente acepto el cambio de aceite, y terminé el trabajo de la toma del carter etc. También aproveché y sustituí el filtro y el visor de líquido.

www.subeimagenes.com/img/20151007-192403-1477507.html

La cosa es que cuando saqué el aceite, este estaba cristalino.

www.subeimagenes.com/img/20151007-113614-1477501.html

En cambio los visores tanto de aceite como el de líquido estaban sucios.

www.subeimagenes.com/img/20151007-114349-1477499.html

La pregunta es:

¿Es normal que los visores estén tan sucios estando el aceite tan limpio?

¿Hay algún motivo contrastado para que se produzca este efecto?

Lo cierto es que como el sitio era muy justo, hubo un momento que rocé con la oreja el tubo de la instalación, y sentí un hormigueo como de pequeño calambre. ¿ Es posible que este sea el motivo de que la suciedad se quede pegada en los visores? Algo similar a lo que pasa con el polvo y la electricidad estática.

Para terminar comentaros que terminé pasando el comprovador de fugas para asegurarme de que no me había dejado ninguna fuga, y menos mal, porque sin querer, al soltar la bobina de la válvula solenoide, yo mismo había producido una fuga que sin duda habría dejado la instalación seca en un par de días.

www.subeimagenes.com/img/20151007-201314-1477510.html

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Roverman

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155309

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Un cambio de aceite siempre pero siempre es una mejora al sistema,se nota que se lo has hecho entender al cliente.
Ahora me ha gustado mucho tu consulta y la hago mia
"Lo cierto es que como el sitio era muy justo, hubo un momento que rocé con la oreja el tubo de la instalación, y sentí un hormigueo como de pequeño calambre. ¿ Es posible que este sea el motivo de que la suciedad se quede pegada en los visores? Algo similar a lo que pasa con el polvo y la electricidad estática."
Una forma de comprobarlo seria sacar un visor de esos y ver si fuera del circuito frigorifico decanta la suciedad,se conoce lo que hace un vidrio o cristal al frotarlo se carga estaticamente atrae pequeños papeles incluso,el cristal de un visor esta sometido a un constante frotamiento por el paso del refrigerante......no se, todo es posible en el mundo invisible de las cargas electrostaticas 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155318

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues hasta chispas me saltan cuando transfiero R22 de las bombonas de 56 kgs a otras.
.
Tengo que hacer un circuito conductor, para aterrarla, desde la union de 1/4 SAE que enrosca en la llave de la bombona receptora, hasta una tierra en el suelo.

Al moverse el gas, como hay mangueras de goma y la báscula tiene también goma donde de apoya esta bombona receptora, deposita carga estática en esta.


Los visores son para ensuciarse y cambiarse.
.
Al cambiar el Aceite y te salio limpio, quedó la porquería adentro.
.
Si lo sacas por El Separador de Aceite en funcionamiento, verás la diferencia entre ellos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, biel1, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155321

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No se joseregue.

Este grupo no tiene separador.
El aceite lo saco aspirando con la bomba de vacio y un de´pósito decantador intermedio, es decir q2ue aspiro el fondo, y en el fondo del carter no se apreciaba ningun poso.
Ademas el visor, tal y como puedes ver en la foto, está sucio de algo como ollin de chimenea, un residuo de partícula muy muy fina.

He sacado aceites que estaban como el chocolate y los visores no tenian ese ollín.
A ver si algún compañero tiene alguna experiencia parecida.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information