Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Visor de aceite opaco.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155433

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
joseregue escribió:
SPORLAN dice esto de sus visores
.
EXCESS OIL — When a system is circulating an excessive amount of oil, the See•All indicator paper may become saturated. This causes the indicator to appear brown or translucent and lose its ability to change color, but does not permanently damage the See•All. Let the See•All remain in the system. The circulating refrigerant will remove the excess oil, and the indicator element will return to its proper color.

Jose, pero esto se refiere al cristal o al tornasol, al papel indicador.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155481

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En el papel "paper", que es donde estan las sales que reaccionan, lo que pasa tambien, es que los Visores de Liquido estan tambien diseñados como una lente, para aumentar el efecto.
.
Los Antiguos Visores ALCO, eran concavos en el exterior, como una cuchara vista desde arriba con sopa, y tres espesores por dentro, los SPORLAN y FLIGOR brasileño, son planos por fuera y ligera curvatura por dentro, los DANFOSS son planos las dos caras, y uno chino que he visto, por afuera, como la cuchara de sopa al reves...............cuestion de no infringir patentes.
.
Lo bueno de los Foros es cambiar informacion y experiencias.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155501

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Repasando las imágenes ésa suciedad separece muy mucho a pequeñas partículas de hierro , mira a ver si las puedes poner en un tarro de cristal con un poco de alcohol y un imán cerca agita y comprueba .
Sabes si el compresor lleva tapón de vaciado con imán ?



Toda la razón tienes silen. Residuos de hierro hay a montón.

Supongo que iman no lleba el compresor, sinó seguro que habría tanto por el circuito.

ESte compresosor tiene que tener un cilindro hecho polvo, literalmente.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc, martinie, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155503

Que grandes sois, muy muy buenos, Silen por la observación y tu por llevarlo a cabo. Vete preparando presupuesto de cambio de compresor cansino. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155517

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No hace falta más , la prueba es evidente .
Cuanto más tiempo esté trabajando ése compresor más residuos genera hasta que definitivamente rompa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, biel1, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155548

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compis,ya te digo,ese compresor en mi humilde opinión está pidiendo reparación y/o cambio hay que presupuestar cambio,con uno nuevo garantia de fabricante,es un Bitzer no?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155551

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Puedes presupuestar reparación eso si después de repararlo estás seguro de que no va a suceder nada una vez montado,si funciona y no hay ningún problema Bingo medalla para ti,si no saldrás retratado...
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155556

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ese elemento que tiene el circuito, oxido etc ya esta mas que comentado descomposicion del aceite, humedad etc
no se como es el compresor , tampoco se si se reparo alguna vez, si no fue reparado, entonces
calenton de doble grado por falta de engrase,desgaste de material,
esto ya esta comentado se producira la averia para cambio de compresor,
ya esta comentado anteriormente, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information