Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171700

  • JAVIPEÑA
  • Avatar de JAVIPEÑA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola colegas, que tal va todo mi nombre es Javier de España
Actualmente me encuentro en Australia trabajando concreta mente en Sydney estamos en la fase final de la instalacion de un sistema VRV de Daikin en un Hotel de 30 plantas. ahora mismo estamos realizando el vacio de la instalacion y el encargado por llamarlo de alguna manera nos ha dicho que pongamos dos bombas en cada unidad para hacer el vacio mas rapido. yo no estoy de acuerdo en eso ya que si sacamos muy rápido el aire nos creara vapor de agua y tardara mas tiempo en hacer un buen vació y deshidratar incluyendo la puesta de nitrógeno seco. creo que si lo hiciéramos con una bomba tardaríamos menos y mejor deshidratado el cirquito.
que opinan es mejor hacer el vacio con una bomba o con dos?
muchas Gracias compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171701

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola javi, no nos cuentas las caracteristicas del circuito ni el desplazamiento de las bombas sinembargo en instalaciones grandes de mucho recorrido es mas habitual de lo que creemos el uso de dos o mas bombas de vacio eso si colocadas extratejicamente a lo largo del circuito, por otro lado una brusca bajada de presion no es que cree vapor, fenomeno buscado, sino que que la humedad se puede congelar y en estado solido es imposible eliminarla con el vacio sino que hay que usar medios mecanicos (rasquetas), pero si la ejecucion de la obra se efectua siguiendo las preceptivas normas como soldaduras con nitrogeno, sellar tuberias durante la instalacion, etc. no deberiais tener problemas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171702

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
una o dos bombas como dice xeliño, colocadas estratégicamente aceleran el vacio.
considero que una de las finalidades del vació es sacar la humedad que pueda existir en el sistema. la humedad se convierte en vapor, ya que el agua hierve a baja presión, y el vapor es expulsado por la bomba. estoy hablando de la humedad que hay o puede haber dentro del sistema, se supone que si la instalación se hizo con BPR (Buenas Practicas en Refrigeración) el sistema estará libre de humedad,
en sistemas que sabemos que se encuentran contaminados por humedad (rotura de intercambiadores de refrigerante-agua) se hace necesario calentar los elementos como tuberías e intercambiadores como evaporador y/o condensador para acelerar el vació,
en muchas ocasiones y debido a las malas praxis (el uso de refrigerantes en vez de nitrógeno para comprobar estanqueidad) se escarchan o humedecen las tuberías exteriormente, al expandirse el refrigerante; pero esa humedad externa no afecta para nada al sistema, solamente hace mas largo el vacio porque se enfrían las tuberías, el evaporador, el condensador, etc..

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, rodrigomigel@gmail.com

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171705

Al igual que los compañeros opino que dos bombas van a agilizar el proceso de realización de vacío, mayor caudal aspirado. Otra cosa es el nivel de vacío que vas a conseguir que por muchas bombas que conectes dependerá de las características de las mismas y del tiempo del proceso.
Yo suelo actuar de la siguiente forma, realizó vacío previo y con el evaluó si puedo tener una fuga grande, después de vacío prueba de estanqueidad con nitrógeno seco y nuevo vacío.
Cada trabajo requiere de una herramienta especifica y utilizar una pequeña bomba de vacío para una gran instalación........
Por cierto Javi si lo deseas puedes abrir un post nuevo con tu presentación y así te saludamos, mera cortesía.
Bienvenido, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, xeliño, silenbloc, GUDLAK

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171763

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ojo !!
Poner las bombas con la misma capacidad , sino puede ocurrir que la de menor capacidad se quede sin aceite e ingrese al circuito .

Y tener en cuenta que cuántas más conexiones de succión le añadimos a una bomba de vacío mayor es el rendimiento que le sacamos y también al proceso .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171780

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola, aquí en el foro hay un buen artículo sobre la elección de la bomba de vacío adecuada. Más o menos dice que hasta 25kw de potencia frigorífica viene bien una bomba de 1cfm ( 28,3 litros/minuto). Ahora tan sólo tienes que hacer una regla de tres. Así sabrás que con esa bomba vas bien o sobrado y poder tener los problemas de congelamiento del agua de los que te ha comentado Xeliño y de lo contrario si es pequeña tardarás más de la cuenta en hacer el correcto vacío.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 6 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171790

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Supongo que en una instalación de ese tamaño, habrán dejado conexiones mayores de 1/4", porque, entonces tendrás que poner varias por las conexiones de 1/4". Mira esta Tabla
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
Y No Creo Que Una Bomba Arrastre El Aceite De La Otra Cuando Estén Funcionado, Porque Lo Que Arrastra El Aceite Son Los Gases Y Eso Es Lo Que Cada Vez Va A Haber Menos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, rodrigomigel@gmail.com

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171880

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que lástima no haber echo un vídeo de cuando sucedió Joseregue para poder corroborarlo.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171892

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues, siempre quise ver dos Bombas de Vacío chupandose una a la otra, asi que lo haré.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171910

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mmmmmmmm que respuesta más insinuante........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171920

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Je je!!! Que eXtabaX viendo Xilenbloxxx antes de entrar en forofrio??
Volviendo al tema, imagino que al ser una instalación grande por lo menos se pondrán válvulas de retension en la manguera de servicio de cada manifold, antes de la bomba.
Si tuviera dos bombas trabajando en simultáneo y no hubieran valvulas de retencion, si por x motivo una se detiene, el aceite de esta se iría hacia la zona en vacio (manifold y luego al circuito).
Estoy en lo cierto??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacio instalacion VRV con dos bombas a la vez hace 7 años 6 meses #171929

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jejeje....jijiji......corramos un tupido velo.
Sino existiese la válvula de retención el vacío realizado se perdería , el aceite se encuentra en la parte inferior y el aire ambiente entraría a la bomba pasando por el aceite ,todo no creo que llegue a entrar pero alguna partícula o resto sí entraría en el sistema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.315 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information