Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Como recuperar el aceite en herméticos.?

Re: ¿Como recuperar el aceite en herméticos.? hace 12 años 10 meses #66206

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
contesto a ¿Como lo haces si tienes válvulas de servicio?.
Suelo cerrar descarga y si puedo salida de calderín,pongo compresor en marcha,falseo un poco presostato de baja.
Paro compresor,inyecto con aspiración abierta y compresor cerrado nitro y lo paso por un separador "postizo".......

Mismo proceso con el condensador.

No se me ocurrió aplastar los tubos como sugiere un compañero; lo probaré. y ahora mismo me paso por el museo.

A todos Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Como recuperar el aceite en herméticos.? hace 12 años 10 meses #66216

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona cual es el motivo del cambio de aceite?

ya que de ello dependerá el utilizar un sistema u otro , aunque si es hermético blanco y en botella ya te contesto jordi, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Como recuperar el aceite en herméticos.? hace 11 años 8 meses #96758

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
N.P.I. escribió:
Buenas:
contesto a ¿Como lo haces si tienes válvulas de servicio?.
Suelo cerrar descarga y si puedo salida de calderín,pongo compresor en marcha,falseo un poco presostato de baja.
Paro compresor,inyecto con aspiración abierta y compresor cerrado nitro y lo paso por un separador "postizo".......

Mismo proceso con el condensador.

No se me ocurrió aplastar los tubos como sugiere un compañero; lo probaré. y ahora mismo me paso por el museo.

A todos Gracias.

¿Pones en marcha el compresor con la descarga cerrada? Es peligrosísimo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information