Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T

Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100043

  • Mikkk
  • Avatar de Mikkk
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Dado el caso y despues de haber puesto en funcionamiento un aire 2x1 con sintomas evidentes de falta de gas por exceso de metros en su linea con respecto al gas que lleva de fábrica procedo a la carga de R410A.

La toma de valores han sido:
Presion con condensadora parada: 13 bar.
Tª en calle 16,9ºC
Tª en habitacion: 22ºC

Funcionando las 2 evaporadoras al mismo tiempo y tomando datos en una de ellas tengo:
Tª termometro de contacto en salida evaporador: 8.3ºC
Tª manómetro 5ºC - 8.2 bar en r410a
Tª termometro en entrada evaporador 9.0ºC


Funcionando 1 sola evaporadora (la otra parada):
Tª termometro de contacto en salida evaporador: 4.9ºC
Tª manómetro 0.5ºC - 7 bar -100psi en r410a


Salto termico 22ºC - 6ºC = 16ºC

¿podeis indicarme si es correcto o no. ¿Le falta gas o le sobra?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100045

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y con esas Temperaturas Externa e Interna.........

NECESITAN EQUIPO?????

Como se va a arreglar El Planeta, si se desperdicia Energia de esa forma.

Y por cierto estamos sobre el mismo problema, abierto en otro POST, ya veremos como juntamos todo esto en uno solo.
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100046

  • Mikkk
  • Avatar de Mikkk
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Esto es lo que sucede cuando se instala ahora en vez de en verano... que hay que poner la bomba de calor en vez de frio....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100048

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Mejor No Opino, ya que Mi Clima No Me Permite trabajar con Equipos de Calefaccion.
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseregue. Razón: Metidura de Pata
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100058

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No me cuadran tus datos.

Con las dos en marcha dices 8,2bars
Con una en marcha 7,0bars

Con la otra sola que presion?

Que potencia es la maquina exterior?

Que potencia son las interiores?

Que salto termico te dan las dos cuando van solas?

Que salto termico te dan las dos cuando van juntas?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100094

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
pon marca y modelo y distancias de tuberia
porque segun el frabicante te pondra el gas que debes de poner al equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100100

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
No entiendo por que dices "sintomas evidentes de falta de gas", ¿cuando dices, Tª en salida de evaporador te refieres a la temperatura de aspiracion?, si es asi, yo no veo falta de refriigerante con los datos que aportas, mas bien al contrario pero esto se puede deber a las bajas temperaturas tanto exterior como interior.
¿El equipo es inverter?, cuando tomaste las lecturas trabajaba a plena potencia.

Opino, Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100105

  • Mikkk
  • Avatar de Mikkk
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Tenía sintomas de falta de refrigerante porque se congelaban las 4 valvulas, funcionaba el compresor 2 minutos y se paraba 4. Despues de la carga de refrigerante ya no se para y puedo tomar valores.

La Tª que tomo es en la linea de aspiracion con un termometro de contacto.

El aire que he instalado es el siguiente:
Mundoclima MUPR-18-HL2 18000BTU (frio) 21000 BTU (calor) Potencia 7.5-7.6A
Split 2 iguales (MUP-09 - 2500W frio, 2900W calor. )

Como la tempertura tanto interior como exterior son bajas no se que valores serían los más correctos en la Tª de aspiracion, Tª en manometro en aspiracion. Presion del circuito....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100121

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Creo que te complicas con los datos de presiones, temperaturas, consumos electricos, etc. Mira un equipo de refrigeracion es una maquina que transporta calor de on sitio frio a otro caliente, el refrigerante es el fluido que lo hace posible, el circuito de frio tiene un volumen fojo y el refrigerante se dilata o contrae segun la temperatura por lo cual hacer una carga de refrigerante optima ahora puede implicar que cuando llege el verano te sobre gas en el circuito.
Los equipos de clima estan precargados de gas, especifican cuando es necesario aumentarla en funcion de la distancia de tuberias. Si respetas esto no deberias tener problemas.
Basicamente se utulizan dos sistemas de carga de gas uno por peso de gas y otro midiendo el recalentamiento.
No te asustes si las llaves se congelan piensa que el R 410 tiene deslizamiento, posiblemente la expansion del gas la efectua en la UE (unidad exterior), si mides 0'5ºC en el tubo escarchado tienes un error de lectura, con esas temperaturas es normal la escarcha.
Si el ventilador interior tiene velocidades asegurate que esta en la mas alta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100196

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
lo mejor que puedes hacer es recuprar el gas y cargar por vascula com los kilos que te pone el fabricante y si te pasas de metros carga sobre unos 0.20kg mts asi estaras seguuro de la carga
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100199

  • lasjero
  • Avatar de lasjero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
CARRETILLA escribió:
lo mejor que puedes hacer es recuprar el gas y cargar por vascula com los kilos que te pone el fabricante y si te pasas de metros carga sobre unos 0.20kg mts asi estaras seguuro de la carga
un saludo
Compañero supongo que querias poner 0,020kg 20 gr/m
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Toma de medidas, recalentamiento y presion P-T hace 11 años 6 meses #100203

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
gracias por la correccion